Добрый день.
10 сообщений назад, все показано и рассказано как делать и пользоваться. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327765
Добрый день.
10 сообщений назад, все показано и рассказано как делать и пользоваться. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327765
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Объясните настройку переменных для чтения устройства, отдельной переменной и о переменной Статуса.
Думал, что подав импульс на переменную для чтения всего устройства произойдет цикл чтения всех переменных устройства, но это оказалось не так.
Так как все таки использовать данные переменные для чтения например всех переменных устройства с циклом 1 секунда например ?
Нужно читать именно все переменные, тогда проще установить период опроса 1000 мс и все, будет читаться каждую секунду, если нужно выделить группу регистров и задать им определенный период, тогда назначить им всем одну и ту же битовую переменную и устанавливать ее с определенным периодом, сбросится она вроде как сама, после выполнения команды.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ревака Юрий а примером кода можно ? как это она сама сбросится если мы ее выставим в 1 ?
У меня MB110-8АС, оставил только float и статусы каналов, но у меня используются не все каналы модуля сейчас, а только 3, потом буду добавлять.
Так как ПР не умеет читать группой, если я правильно понимаю, хочу сделать чтение только нужных и с разным периодом. Смысл например читать температуру улицы даже раз в сек ? вот никакого. Но что-то не получается добиться такого чтения. Думал просто подав импульс произойдет чтение всех указанных параметров, но не тут то было.... Я так понимаю надо держать 1 включенной на время чтения, но какое оно ? как сбрасывать после чтения ?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Не совсем понимаю, мы создаем переменную и пишем в нее 1 (каждый цикл), по сути там 1 всегда. Кто аппаратно его сбросит ?
Или я не туда смотрю, какие-то специализированные переменные для этого есть ?
Почему нет в справке по данному вопросу НИЧЕГО ?
Покажите скриншот настроек, я же не могу знать куда вы смотрите и что видите.
Что значит нет ничего?
Свойства переменной опрашиваемого устройства настраиваются справа от таблицы:
• Имя переменной — наименование для отображения в таблице переменных;
• Тип — тип переменной: булевский, целочисленный или с плавающей запятой;
• Бит (только для переменных булевского типа) — номер бита для чтения;
• Регистр/Адрес регистра — значение регистра, к которому обращается прибор, отображается в таблице;
• Функция чтения/функция записи — отключение или выбор функции записи/чтения;
• Количество (только для целочисленных переменных) — количество занимаемых переменной регистров: 1 или 2;
• Запуск чтения — назначается переменная булевского типа для принудительного чтения данной переменной;
• Запуск записи — назначается переменная булевского типа для принудительной записи данной переменной;
• Статус — назначается целочисленная переменная, в которую будет записан код ошибки Modbus, в случае ее появления;
• Комментарий — текстовое описание переменной для отображения в таблице переменных;
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я говорю об этом. О каком аппаратном сбросе вы говорите, применительно к данным переменным ?
И покажите где в справке ОЛ хоть слово о применении данных переменных ?
Вот покажите как планировалось их использовать для чтения тех или иных переменных из программы, кто это придумал должен же был как-то это описать в справке или как ?
В вашем случае достаточно установить период опроса 1000 или как часто необходимо опрашивать, удалить неиспользуемые каналы, и все будет опрашиваться с нужным периодом. либо использовать бит чтения, выставляя его с нужным периодом, ничего больше делать не нужно, но есть особенность, если период будет больше времени опроса, будет включаться время опроса, можно время опроса выставить в максимум или можно выделить в отдельное устройство модбас с одинаковым адресом, добавить нужные регистры и включать/выключать обмен самих модулей, то что обведено вверху справа "Опрос".
По всем тонкостям уже давно собираюсь сделать материал, так как это насущный вопрос.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.