    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    МВ110-224.1ТД
    Сейчас идут работы по 8AC, ну и урезанная версия 2AC, МВ110-224.1ТД не в первой очереди, рекомендую в Вашей теме задать более конкретный вопрос, какой регистр Вам нужен и как вы с ним планируете работать, или что конкретно у Вас не получается, иначе если ничего не пытаться подключить вживую шаблон вам никак не поможет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12

    По умолчанию ПР200+МВ110-8АС

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Сейчас идут работы по 8AC, ну и урезанная версия 2AC, МВ110-224.1ТД не в первой очереди, рекомендую в Вашей теме задать более конкретный вопрос, какой регистр Вам нужен и как вы с ним планируете работать, или что конкретно у Вас не получается, иначе если ничего не пытаться подключить вживую шаблон вам никак не поможет.
    Юрий, простите что вклиниваюсь, но вынужден попросить помощи по 8АС! Не получается записать записать в 8АС с ПР200-мастера по сети. Считывание идет. В проекте 1и 2 срока экрана это данные 2 и 3 канала 8АС! 3 и 4 ая строка это Тип входа 3 канала (Адр-2). В 3 строку считываю, в 4 строке вижу что собираюсь писать по Адр2. Никак не удается записать, что только не предпринимал! Подскажите пожалуйста, что делаю не так!

  3. #13
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Разве конфигурирование не по ОВЕНвскому протоколу идёт?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    faritZ интересно, что вы вообще планируете записывать в модуль ВВОДА ?
    Конфигурация модулей только по протоколу ОВЕН. ПР работает только по Modbus.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    Юрий, простите что вклиниваюсь, но вынужден попросить помощи по 8АС! Не получается записать записать в 8АС с ПР200-мастера по сети. Считывание идет. В проекте 1и 2 срока экрана это данные 2 и 3 канала 8АС! 3 и 4 ая строка это Тип входа 3 канала (Адр-2). В 3 строку считываю, в 4 строке вижу что собираюсь писать по Адр2. Никак не удается записать, что только не предпринимал! Подскажите пожалуйста, что делаю не так!
    Добрый день! Возможно проблема в номере команды, попробуйте вместо 16 команды использовать 6, запись одного регистра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    faritZ интересно, что вы вообще планируете записывать в модуль ВВОДА ?
    Конфигурация модулей только по протоколу ОВЕН. ПР работает только по Modbus.
    Я сейчас посмотрел в список команд которым пользуюсь пи создании шаблона, вижу переменную In-t адреса с 0 по 7 доступны для записи и выбора типа датчика, я в шаблоне ее не использовал, но в принципе преград для ее работы вроде нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    faritZ интересно, что вы вообще планируете записывать в модуль ВВОДА ?
    Конфигурация модулей только по протоколу ОВЕН. ПР работает только по Modbus.
    Результаты измерения по запросу передаются мастеру сети RS-485. Прибор обеспечивает
    работу в сети RS-485 по протоколам ModBus (RTU и ASCII), Овен и DCON. Тип протокола
    определяется автоматически.
    Конфигурирование прибора поддерживается по протоколам ModBus (RTU и ASCII) и Овен. Стр.10 РЭ!

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    faritZ ага, нашел, теперь подробнее какие параметры вы хотите записать и как вы это делаете ?
    Там есть органичения на запись, почитайте внимательнее. страница 51. ПР все-таки не ПЛК, выборочно что-то делать может не дать.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    faritZ ага, нашел, теперь подробнее какие параметры вы хотите записать и как вы это делаете ?
    Там есть органичения на запись, почитайте внимательнее. страница 51. ПР все-таки не ПЛК, выборочно что-то делать может не дать.
    Я смотрю документ:rie_mv110-8as_m01__2202 ! На 51 ой странице как раз таблица Модбас, ограничения не вижу. Я пытаюсь записать по МодБас с ПР200(мастер)
    в МВ110-8АС параметр in-t (тип подключаемого датчика) Я это делаю это как учит Юрий Ревака с этого форума (поэтому к нему и обратился)
    А именно : Создал одну входную переменную на чтение (функция 03) и одну выходную на запись (функция 16). Адрес одинаковый -2 (тип подкл. датчика канала3. На экране Пр вывел эти переменные на 3и 4 строки , чтоб видеть результат. Кроме этого в программе есть счетчик, выход подключен к выходной переменной.
    По идее по изменению этого счетчика должна изменяться in-t (тип подключаемого датчика) и я должен это увидеть на экране. На экране (3 и 4 строка) я вижу:
    3 -строка: 2 (правильно 0-20 мА). На 4- строке вижу изменяющийся по нажатии внешней кнопки вых счетчика, а значит и выходная переменная на запись.
    Впрочем, если Вы открывали проект это видно без описания.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    Я смотрю документ:rie_mv110-8as_m01__2202 ! На 51 ой странице как раз таблица Модбас, ограничения не вижу. Я пытаюсь записать по МодБас с ПР200(мастер)
    в МВ110-8АС параметр in-t (тип подключаемого датчика) Я это делаю это как учит Юрий Ревака с этого форума (поэтому к нему и обратился)
    А именно : Создал одну входную переменную на чтение (функция 03) и одну выходную на запись (функция 16). Адрес одинаковый -2 (тип подкл. датчика канала3. На экране Пр вывел эти переменные на 3и 4 строки , чтоб видеть результат. Кроме этого в программе есть счетчик, выход подключен к выходной переменной.
    По идее по изменению этого счетчика должна изменяться in-t (тип подключаемого датчика) и я должен это увидеть на экране. На экране (3 и 4 строка) я вижу:
    3 -строка: 2 (правильно 0-20 мА). На 4- строке вижу изменяющийся по нажатии внешней кнопки вых счетчика, а значит и выходная переменная на запись.
    Впрочем, если Вы открывали проект это видно без описания.
    может дело в том, что на экран я завожу переменные не напрямую сетевые, а через внутренние переменные, к примеру в шаблоне MK110-X.4X.4X есть переменные _w на запись, и _r на чтение.

    Да, еще, переменную на запись может проще сразу с экрана редактировать, зачем такой сложный алгоритм со счетчиком, в свойствах на экране можно и предел изменения числа поставить.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.02.2017 в 17:04.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 30 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •