    Всем доброго дня, не нашел другой ветки, поэтому сюда пишу, вопрос в следующем; имеется МВА8 подключен к компу через преобразователь АС4, к МВА8 подключен датчик ТПУ, при попытки включения конфигуратора МВА8 пишет что "не удается открыть порт COM1, проверьте сетевые подключения", изменения порта в конфигураторе ни к чему не приводят... Кто то может подскажет в чем может быть проблема? Индикатор RS485 на МВА8 признаков жизни не подает, в сети АС4 висит на com2...

  2. #12

    По умолчанию

    Проблема может быть в несоответствии сетевых параметров МВА тому, что задано в конфигураторе. Можно запустить сканирование, но оно только перебирает скорости обмена, если адрес в конфигураторе не совпадает с адресом прибора, то это не поможет. Самый надежный способ- сбросить и конфигуратор и прибор на заводские настройки (в приборе есть для этого перемычка), после чего установить в конфигураторе правильный номер порта и связаться с прибором.