    По умолчанию ТРМ 132М Датчик температуры наружного воздуха

    Доброе время суток! Столкнулись с такой проблемой, при реальной температуре наружного воздуха -20 регулятор почему то показывает температуру -33, пробовали заменить сам датчик наружного воздуха но проблема осталась. Подскажите может настройки или еще что нибудь надо изменить?

  2. #2

    По умолчанию

    В меню "Сдвиг/наклон" характеристики аналоговых входов, задайте сдвиг для входа 1 на +13.

  3. #3

    По умолчанию

    До этого проверьте тот ли тип датчика Вы выбрали в настройках.

Похожие темы

  1. Измерение температуры воздуха высокого давления
    от ОльгаКИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:19
  2. ИТП датчик наруж.воздуха
    от Николай Егорочкин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 10:21
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08