Попробуй зашунтировать вход преобразователя конденсатором емкостью 1...10 мкФ. Если будешь ставить электролитический конденсатор не перепутай полярность при подключении.
Попробуй зашунтировать вход преобразователя конденсатором емкостью 1...10 мкФ. Если будешь ставить электролитический конденсатор не перепутай полярность при подключении.
Последний раз редактировалось Вольд; 02.02.2017 в 11:10.
Тут комплекс мер нужен. Так дёшево не отделаться.
1) установить антивибрационные вкладки.
2) Желательно уменьшить вибрации в месте возникновения.
3) В некоторых случаях вибрации увеличиваются за счёт резонансных явлений, но стоит только нарушить этот резонанс - как всё приходит в норму. (иногда достаточно железку приварить).
4) на ТРМ настроить фильтрацию входа.
Да,реализовано на одном тензодатчике.Провод UTP по 2 жилы на один провод датчика, соединение пайка. На расстоянии около 2 метров. По поводу вибрации решили ковш закрепить отдельно от конвеера. А что за фильтрация входа ТРМ, что она дает? И еще вопрос можно ли как то увеличить отклик ТРМ на вес, а то долго думает, постоянный пересып?
Так он у вас ещё и к конвейеру прикреплён был!?
помехи устраняет. Лучше прочитайте в инструкции, там этот момент хорошо раскрыт.А что за фильтрация входа ТРМ, что она дает?
Это на контроллере делали - смысл в том, что умудрялись учитывать вес, который летит. Поток материала при этом был постоянный. Вычисляли средний вес который находился в полёте, и закрывали клапан с опережением. А как у вас? Если поток непостоянный, то его и ПЛК не обсчитаешь, не то что ТРМ.И еще вопрос можно ли как то увеличить отклик ТРМ на вес, а то долго думает, постоянный пересып?
Да, ковш на конвеере. Поток слюды не постоянный, в самом начале пока резервуар полный слюда сыпится большими порциями, а в конце малыми.
Не знаю захотят ли переделывать под шнековую подачу. Чтобы резервуар не опустошался полностью это думаю решаемо. Вопрос по балансировочной коробке, ее в принципе можно ведь и самому изготовить, единственно правильно подобрать подстроечные резисторы? И как все-таки найти центр тяжести для датчика?
Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.02.2017 в 06:53.
Центр тяжести искать не нужно. Смысл балансировочной коробки в том и состоит, что бункер устанавливается на 4 балках с тензодатчиками и балансируется потенциометрами таким образом, чтобы перемещения груза не влияли на показания. Я балансировал таким образом: снимал с датчиков платформу и нагружал образцовой гирей каждый датчик по отдельности, добиваясь одинаковых показаний. После чего перемещения груза по платформе не влияли на показания весов. Тут важно еще, чтобы бункер ни в какой точке не соприкасался с другими элементами конструкции, полностью стоял на весоизмерительных балках.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.02.2017 в 09:20.
Спасибо это с 4 тензодатчиками понятно. Просто сейчас у нас, это видно на фото всего 1 тензодатчик стоит.Если есть возможность не могли бы показать на фото или видео готовые весы с тензодатчиками, весоизмерительными балками, балансировочной коробкой, ну в общем обзор как это все выглядит, просто я еще с весами электронными не сталкивался и хочу иметь хорошее представление о них,но не о самодельщине как у меня
Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.02.2017 в 09:51.
А с одним датчиком и балансировать нечего...