он по модбасу передаёт в пр200
трабла решилась изменением частоты дискретизации измерительного тракта в мв110
он по модбасу передаёт в пр200
трабла решилась изменением частоты дискретизации измерительного тракта в мв110
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да, как часики
правда только читаю, пишу конфигуратором.
вот, для посмотреть.
И что же тут смотреть?
Снимок.PNG
записать, подсоединить, и посмотреть на экране четыре регистра из мв
для управления линией пропитки и сушки нитей.
раньше применял аналоговый преобразователь, а в этот раз установил мв110.
в архиве проба чтения регистров из модуля, просто пример, может кому поможет
Подскажите диапазон длин фильтра скользящего среднего в мв110-1тд (MAv.L)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Проблема такая - не могу получить измеренное значение веса от МВ110-1ТД на реле ПР200.
В конфигураторе настроил модуль МВ110-1ТД - адрес 2, скорость 9600 и т.д.
Подключил тензодатчик на 50кг, в конфигураторе вес показывает, при нагрузке рукой цифра меняется.
Создал в OL сетевую переменную для считывания регистра 0х46-0х47 "Измеренное значение физической величины",
т.е. регистр "70" в 10-чной системе.
Остальные сетевые переменные создал просто для проверки связи.
Перемычки на интерфейсном модуле ПР200 переставил на режим "Мастер".
В общем, высвечивается на экране ПР200 значение веса - 0 кг, нагрузка на датчик значение не изменяет.
Другие сетевые переменные тоже все 0.
Светодиод "RS485" на модуле МВ110 мигает.
Что не так, подскажите, пожалуйста!
И как считывать: старшим регистром/байтом вперед - галочки надо ставить?
Последний раз редактировалось Kulman; 15.03.2019 в 19:13.