Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ПР200+МВ110-224.1ТД

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию ПР200+МВ110-224.1ТД

    Парни, чего то запутался.
    как сделать непрерывное чтение с тензодатчика? сколько можно получить значений за одну секунду?
    Помогите пожалуйста сконфигурировать пр200.
    Сигнал буду транслировать на аналоговый выход
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    приборы стоят рядом, на какую максимальную скорость настроить можно, чтобы не было сбоев?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    приборы стоят рядом, на какую максимальную скорость настроить можно, чтобы не было сбоев?
    Добрый день! Необходимо смотреть насколько объемная у Вас программа в OwenLogic, и сколько регистров при этом читается с модуля. А так настроить на скорость 115200 выставить на модулях минимальные таймауты и наблюдать за ошибками, если будут ошибки корректировать времена до их устранения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Юрий, Я недопонимаю вот какой момент
    кто должен инициировать чтение данных из МВ?
    Я при помощи какого нить генератора в программе, или ПРка будет это делать непрерывно сама?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Юрий, Я недопонимаю вот какой момент
    кто должен инициировать чтение данных из МВ?
    Я при помощи какого нить генератора в программе, или ПРка будет это делать непрерывно сама?
    ПР мастер она и читает, с периодом указанным в настройках, но его необходимо подобрать исходя из:
    -периода обновления данных на модуле МВ110-224.1ТД
    -скорости интерфейса RS485
    -возможности программы считывать данные с таким периодом, зависит от времени цикла управляющей программы
    С учетом этих факторов необходимо найти золотую середину и проверить это на практике подключив модуль и убедиться что данные читаются без ошибок.

    В данной теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 можно скачать и посмотреть готовые примеры по работе с модулями расширения, в Вашем модуле будут отличаться адреса регистров, в остальном принцип тот же.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.02.2017 в 14:23.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Скачал, подсмотрел, переделал.
    со связью всё в порядке.
    Но при подключенном датчике показания плавают, ритмично, причём нет разницы, нагружен датчик или нет.
    С чем это может быть связано?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. В свойствах входа увеличьте время фильтрации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    увеличить параметр Длина фильтра скользящего среднего?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    увеличить параметр Длина фильтра скользящего среднего?
    Мышкой выделяете нужный вход ПР-ки и в окне свойства меняете необходимые параметры.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.02.2017 в 10:24.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    В свойствах аналогового входа ПР200. ПОСТОЯННОЯ ВРЕМЕНИ ФИЛЬРА, сек.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •