Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: ПР200+МВ110-224.1ТД

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Завтра закину пробу
    не забыть бы только

  2. #22

    По умолчанию

    Спасибо! Я у Вас эту программу смотрел
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    вот, для посмотреть.
    Там тоже регистр 70 читается.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Проблема такая - не могу получить измеренное значение веса от МВ110-1ТД на реле ПР200.
    В конфигураторе настроил модуль МВ110-1ТД - адрес 2, скорость 9600 и т.д.
    Подключил тензодатчик на 50кг, в конфигураторе вес показывает, при нагрузке рукой цифра меняется.
    Создал в OL сетевую переменную для считывания регистра 0х46-0х47 "Измеренное значение физической величины",
    т.е. регистр "70" в 10-чной системе.
    Остальные сетевые переменные создал просто для проверки связи.
    Перемычки на интерфейсном модуле ПР200 переставил на режим "Мастер".
    В общем, высвечивается на экране ПР200 значение веса - 0 кг, нагрузка на датчик значение не изменяет.
    Другие сетевые переменные тоже все 0.
    Светодиод "RS485" на модуле МВ110 мигает.
    Что не так, подскажите, пожалуйста!
    И как считывать: старшим регистром/байтом вперед - галочки надо ставить?
    Опрашивать каждые 10 ms на скорости 9600 нереально, только посылка на запрос будет иметь длительность ~9ms, а ее еще необходимо обработать и вернуть ответ. Сам модуль у вас настроен на таймаут 20ms, в настройках сетевой платы интервал 10 ms убрать до 1-2 ms. Скорость опроса увеличить до 100-500ms для начала, а вообще лучше сразу перейти на 115200. Порядок следования байт/регистров подобрать экспериментально, но сначала временные настройки откорректировать, и убедиться что связь есть, т.е получить данные с любого регистра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #24

    По умолчанию

    Юрий, спасибо! Потыкался и заработало!
    Скорость 115200, интервал между запросами 10мс, период опроса 100 мс, таймаут ответа 25 мс, 3 попытки, старшим регистром вперед.
    Последний раз редактировалось Kulman; 15.03.2019 в 19:13.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •