Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?
Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?
Версию прошивки считать с помощью команды не удаётся - он постоянно перегружается. Вскрыл корпус там наклейка ёё отсканировал и Вам отправляю.ПЛК 110-220.32.Р-М.pngПЛК 110-220.32.Р-М.png
Последний раз редактировалось TATAR; 03.02.2017 в 15:48.
Ручкой исправлено, так должно быть?
Попробуйте это:
1. Отключить питание ПЛК.
2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
8. Выполнить Сброс(заводской).
Сделал как Вы рекомендовали но до пункта 8 - контроллер перестал перегружаться. После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"
У меня была такая проблема: загрузил проект в ПЛК-100-224.Р.М и после этого контроллер стал "уходить" в постоянный рестарт. И так без конца. Не знаю по какой причине. Не мог установить с ним связь ни по эзернету ни по юсб, ни по 232 дебагу... Неоднократно пробовал нажимать на лицевой панели рестарт. Не помогало. Короче что только не далал.
Помог данный совет. Одно но: при включении питания и нажатой кнопки Пуск\Стоп не происходило никакой звуковой сигнализации, а почему то сразу загорелась лампочка Работа. Кнопку пуск\стоп держал секунд 5-7. И сейчас все ок с контроллером!!
Спасибо за совет!
И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?
В конфигурации есть места (ID2050-2065) для таких модулей. Их можно написать самому по аналогии с имеющимися.
Т.к. запросы от клиентов очень редки на такой функционал, то написание новых модулей в конфигурации не планируется.
Для submodules ID 2200-2999
P.S. Если ПЛК постоянно перезагружается:
1. Залита кривая программа - любимый Валенком ( И кучей мелких фирм типа WAGO, Siemens) тумблер поможет
2. ПЛК бракованный