Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
Протокол ModBus RTU
Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
Протокол ModBus RTU
Добрый день. Вопрос ВООБЩЕ ни о чём. Что исправить?. Как подключено? Чего хотите?
Ну висла у меня одна по 485. Заменил.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Сегодня заменил, то же самое. Подключено нормально, в одном шкафу с ПЛК, все было отлично, но в последнее время часто стал зависать. Может по питанию помехи? Но он больше года проработал хоть бы что, до этого времени
Добрый день. Попробуйте перейти на Modbus ASCII. Как то была дискуссия на эту тему. Говорят хорошо помогает.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый! Спасибо попробую
Добрый день! Перешел на ModBus ASCII, два дня работает пока без сбоев. Спасибо
У меня ТРМ202 по ModBus RTU зависала несколько раз (примерно раз в месяц) и "висла" вся RS485 на которой несколько модулей и ТРМов, мастером там СПК107. Прислали из Овена новый " с экспериментальной прошивкой" ТРМ202, не помогло. Отцепил этот ТРМ202, благо информация с него не очень нужна технологам и всё было не плохо, но на RS есть ещё один ТРМ202 который никак нельзя убрать, да ещё он в заводском щите котла. Несколько месяцев всё было хорошо, но сегодня позвонили, что опять связь по RS не работает. Даю совет: выключить/включить этот ТРМ202- помогло сразу. Теперь думаю заменить этот ТРМ202, например на два ТРМ201 или на конкурента, придётся б... и программу в СПК корректировать. В одноканальных и 8- канальных таких проблем не было.
Последний раз редактировалось RomAl; 22.04.2017 в 19:11.
Перешёл на modbus RTU (у нас работают несколько ТРМ202, ТРМ201 с 2012 года, а я решил в masterscada и частотник ОВЕН завести, поэтому перешёл на modbus RTU) и тоже начало зависать. Решил проблему кардинально - поставил новую версию ОРС сервера ОВЕН и новую версию masterscada. Правда испытываю только месяц.
Проблема с этой RS485 в ТРМ202,201 так и не решена: там где сильные помехи, виснет часто, где слабые редко. Я бы уже радикально решил эту проблему, но производители нагревателей упрямо ставят в свои щиты ТРМ202. С большим трудом уговорил их делать отдельный щит для КИП, скоро увижу как это помогло.
Однажды сталкивался с зависанием...
Сейчас резервирую один выход контроллера для питания ТРМ. Если контроллер увидит зависание, выключает и включает ТРМ.
Но хотелось бы что бы разработчики вылечили эту проблему...