В этом году вышла новая прошивка к 200 серии ТРМ как раз касалось висяков по протоколу. Может ТРМ старый
В этом году вышла новая прошивка к 200 серии ТРМ как раз касалось висяков по протоколу. Может ТРМ старый
Перешёл на modbus RTU (у нас работают несколько ТРМ202, ТРМ201 с 2012 года, а я решил в masterscada и частотник ОВЕН завести, поэтому перешёл на modbus RTU) и тоже начало зависать. Решил проблему кардинально - поставил новую версию ОРС сервера ОВЕН и новую версию masterscada. Правда испытываю только месяц.
Проблема с этой RS485 в ТРМ202,201 так и не решена: там где сильные помехи, виснет часто, где слабые редко. Я бы уже радикально решил эту проблему, но производители нагревателей упрямо ставят в свои щиты ТРМ202. С большим трудом уговорил их делать отдельный щит для КИП, скоро увижу как это помогло.
У меня проблема исчезла после перехода на новые программы. А так да - помехи от частотника идут даже на телефонные линии (дирекция экономит деньги и не хочет фильтры закупать, экранированный кабель. Частотник на скорую руку прямо на панель с ТРМами прикрутили - открытая панель, где раньше самописцы стояли и прочие старые приборы). Хочу его в соседнюю комнату в металлический шкаф перенести.
С февраля 2018 года приборы линейки ТРМ2хх выпускаются с новой прошивкой.
Была исправлена ошибка с «зависанием» сети RS-485 при работе по протоколу Modbus RTU.
Вам необходимо переслать приборы в сервисный центр ОВЕН для обновления встроенного ПО.
Дату выпуска прибора можно определить по серийному номеру на штрих-коде, где 6 и 7-я цифры обозначают год выпуска 8 и 9-я цифры – месяц выпуска.
С уважением, Мареев Лев.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: l.mareev@owen.ru