Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66

Тема: Частотник на скважине

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На СР2000 настраиваете ПИД на поддержание давления 2 Бар и режим сна при отсутствии разбора. Ничего не нужно для этого, ни ПЛК, ни ТРМ, ни ЭКМ. Только датчик давления. Только между насосом и датчиком должен быть обратный клапан. При остановленном насосе датчик должен оставаться под давлением от башни.
    Схема подключения и настройки:
    https://kipservis.ru/delta/shema1_si..._davleniya.htm
    Я никак не могу понять, что хотели "отцы-конструкторы". Почему задание стоит 2,6? (режим сна не используется в приводе, так как свой пид не использован, на ТРМ кроме выхода управления и входа датчика тоже ничего нет) Как он будет работать, когда отбор прекратится вообще? С заданием выше 2 он все равно башню перельет. "Или я что-то не догоняю..."
    С датчиком тоже непонятно. На ТРМ диапазон 0-10, сдвиг-0, наклон характеристики - 2!
    Скважина не работает, в подающей трубе (она сейчас открыта в общую сеть) на выходе из скважины стоит манометр, показывает ~2 бара (как-бы правильно - башня заполнена, работает сейчас от другой скважины). Показания 0,9 на трм. Т.е. если убрать наклон, будет манометр - 2, прибор - 0,45. Что-то не так...
    После включения ТРМ (с заданием 2,6) становлюсь на вых. напряжение. Добавляет 0,3 -0,4 затем немного убирает, добавляет - убирает и так до 10В. Странно, ведь рассогласование не меняется. По идее должен плавно добавлять по возрастающей и все.
    Склоняюсь к тому, чтоб поменять датчик и попробовать сделать как Вы написали. (трм что-ли для удобства отображения стоит, сразу видно и задание и измерение).
    Последний раз редактировалось nicss; 12.08.2018 в 15:20.

  2. #52

    По умолчанию

    Что за удобство отображения если он у вас показывает в УЕ? Частотник же с приведенными по ссылке настройками будет показывать уставку и фактическую величину в барах. Возможно, изначально задумывалось установить какой нибудь дешёвый частотник без ПИД-регулятора на борту? Хотя я с такими даже не сталкивался.

  3. #53

    По умолчанию

    Почему в у.е? Датчик 0-10бар. На ТРМ тип датчика 4-20мА, нижняя граница диапазона измерения 0, верхняя 10.

  4. #54

    По умолчанию

    Сами же пишете, что что-то не так, на манометре 2 бара, а на ТРМ 0,9. Да и не показывает ТРМ размерности измеряемой величины, одни цифры, вот я и говорю - уе.
    Ток датчика можете измерить?

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На СР2000 настраиваете ПИД на поддержание давления 2 Бар и режим сна при отсутствии разбора. Ничего не нужно для этого, ни ПЛК, ни ТРМ, ни ЭКМ. Только датчик давления. Только между насосом и датчиком должен быть обратный клапан. При остановленном насосе датчик должен оставаться под давлением от башни.
    Схема подключения и настройки:
    https://kipservis.ru/delta/shema1_si..._davleniya.htm
    Мне кажется 2бара в башне и 2 бара на выходе из земли (скважины) не "одно и тоже". Не будет ли ПЧ слишком часто засыпать/просыпаться?

  6. #56

    По умолчанию

    И чем одни 2 бара отличаются от других 2 бар?
    Настраиваются ведь две точки - засыпания и "пробуждения". Пока давление на датчике не упадёт до уровня пробуждения, частотник будет спать. А это будет соответствовать заданному уровню опорожнения башни. Слишком часто - это зависит от ваших настроек и от разбора. При отсутствии разбора он вовсе не должен просыпаться.

  7. #57

    По умолчанию

    Сделал вчера так. Поменял датчик (на такой-же ПД100 новый, был в запасе). Убрал наклон хар-ки в ТРМ. Теперь манометр 2бара, ТРМ 1,93. Ну как-бы ладно. Поставил задание 1,95 и включил скважину (резервную выключил). Есть небольшой разбор (суббота). Держит 1,94-1,95 на частоте 22-23Гц. Башню не переливает (смотрел 2 часа).
    1. Ставлю задание 1,85. В силу присутствия заполненной башни и небольшого разбора быстро опустится к этой точке не может. ТРМ "опускает" ПЧ до 13Гц (такое стоит в настройках ограничение мин. частоты) и так и стоит.
    2. За датчиком есть отвод для шланга. Подключил шланг. Приоткрыл. Падение давления ПЧ отрабатывает.
    Если резко открыть, то вижу такой колебательный переходный процесс с перерегулированием до 2,3 - 2,5. Но, думаю, при наличии такого демпфера, как башня, таких резких скачков давления не должно быть.
    3. Оставил задание 1,95 и "наказал" энергетику смотреть (за переливом и показаниями ТРМ)
    Дальше будем посмотреть.
    Последний раз редактировалось nicss; 19.08.2018 в 10:30.

  8. #58

    По умолчанию

    ТРМ регулирует давление? Т.е. датчик подключен к ТРМ, а с него задание на частотник?

  9. #59

    По умолчанию

    Да, пока так.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На СР2000 настраиваете ПИД на поддержание давления 2 Бар и режим сна при отсутствии разбора. Ничего не нужно для этого, ни ПЛК, ни ТРМ, ни ЭКМ. Только датчик давления. Только между насосом и датчиком должен быть обратный клапан. При остановленном насосе датчик должен оставаться под давлением от башни.
    Схема подключения и настройки:
    https://kipservis.ru/delta/shema1_si..._davleniya.htm
    Подскажите, пожалуйста. По схеме (по ссылке) нужно задать параметр 03 - 00 = 0 – аналоговый вход AVI1 (нет функции), 08 - 00 = 1 – отрицательная обратная связь со входа ACI.
    Но в списке параметров CP2000 параметр 08-00=1 это "отрицательная обратная связь: на входе AVI1 (параметр 03-00)".
    Как это понимать?
    http://частотники.рф/files/CP2000_M_RU_[print092015].pdf
    Последний раз редактировалось nicss; 20.08.2018 в 20:59.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  5. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •