    Eugene.A У нас из 42 котельных 39 работают именно по температуре на котле, а еще Вы будете смеяться, но еще и операторов заставляют работать на давлении газа ниже, чем прописано в режимной карте.

    alex249 Я бы не рискнул заменять термобаллоны по аварии без крайней необходимости. Хотя бывали случаи, меняли, но оформляли как реконструкцию, вышедших из строя и уже не выпускающиеся (именно с этой фамилией), на более современные. С инспектором прокатывало.

  2. #12

    По умолчанию

    Однажды вызывают наладчика - котел не разжигается. Он открывает горелку, а из нее вытекает конденсат. Оказалось, этот рукастый ответственный, решив сэкономить, прижал температуру, но забыл открыть дренажный кран, и котел по самую горелку залило конденсатом.
    Другой раз на нас пытались списать преждевременно почившие в бозе 5-мегаваттные котлы, которые превратились в дуршлаг за 5 лет эксплуатации, а режимные карты-то вот они! Где черным по белому проставлены все режимы эксплуатации. И то, что они втихую прижимали температуру, осталось на их совести и кошельке.
    А главное - с чего вы решили, что снижением температуры котла удастся сэкономить газ? У вас конденсационные котлы, которые способны утилизировать теплоту конденсации? Окупит эта экономия покупку новых котлов? Что вы решили изобрести в области, которая изучена и просчитана вдоль и поперек за последние пару сотен лет?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Я не решаю. Я выполняю распоряжения вышестоящего начальства.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Я не решаю. Я выполняю распоряжения вышестоящего начальства.
    Тогда в журнале по котельной должна быть запись, температура котла снижена, такого то числа, в такое то время, по распоряжению такого то.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Тогда в журнале по котельной должна быть запись, температура котла снижена, такого то числа, в такое то время, по распоряжению такого то.
    Оператор пишет в журнал температуры каждый час. И наружную и отопления и обратки.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Оператор пишет в журнал температуры каждый час. И наружную и отопления и обратки.
    Должен писать ещё и распоряжения от начальства, для прикрытия своей ...

  7. #17

    По умолчанию

    риелло-хороший производитель. в конденсатном в отличии от российских черметовских котлов в режиме межсезонья продержится года четыре. без гидрострелки/котлового насоса и пр. так и будет.
    А теперь прорекламируем кромшредеров E8, сам климатический пульт риелло, и иных зарубежных производителей ибо ОВЕН игнорит это направление. не все дружат с ПЛК и ПР, всегда разработка пульта для котлов+погодозависимая выходит намного дороже чем готовый зарубежный продукт.
    Российский производитель котлов туймазы использует 2ТРМ для пульта котла, и все... на этом весь шик закончился...
    неужели нельзя на базе тогоже пр200 сварганить готовый блок по аналогии с кромшродерами (два котла с 2-х ступ. горелками, два контура погодозависимый и с пост. темпер. на кзр). неужели это трудно сделать.
    это наверное надо было написать в разделе "бесит"

  8. #18
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    риелло-хороший производитель. в конденсатном в отличии от российских черметовских котлов в режиме межсезонья продержится года четыре. без гидрострелки/котлового насоса и пр. так и будет.
    А теперь прорекламируем кромшредеров E8, сам климатический пульт риелло, и иных зарубежных производителей ибо ОВЕН игнорит это направление. не все дружат с ПЛК и ПР, всегда разработка пульта для котлов+погодозависимая выходит намного дороже чем готовый зарубежный продукт.
    Российский производитель котлов туймазы использует 2ТРМ для пульта котла, и все... на этом весь шик закончился...
    неужели нельзя на базе тогоже пр200 сварганить готовый блок по аналогии с кромшродерами (два котла с 2-х ступ. горелками, два контура погодозависимый и с пост. темпер. на кзр). неужели это трудно сделать.
    это наверное надо было написать в разделе "бесит"
    Ну да. И чего это Intel и AMD занимаются только разработкой процессоров. Нет что бы ещё и с ОС написали. И приложения офисные всякие. И кучу игр в придачу.
    Вот действительно, бесит.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    неужели нельзя на базе тогоже пр200 сварганить готовый блок по аналогии с кромшродерами (два котла с 2-х ступ. горелками, два контура погодозависимый и с пост. темпер. на кзр). неужели это трудно сделать.
    Как говаривал Козьма Прутков, "кто тебе мешает выдумать порох непромокаемым". Я думаю, что эта задача уже решена по крайней мере несколькими посетителями форума.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы собираетесь регулировать отопление, изменяя температуру котла? Теперь загляните в паспорт котла - какая минимальная температура обратной линии допустима для него? Обычно это 55 гр. С. При низкой температуре в топке начинается конденсация, и котел может сгнить за один сезон. Вот тогда вы и можете вылететь с работы за свою рацуху.
    Второе - котлы рассчитываются на максимальный КПД при номинальной мощности и температуре. Снижение мощности приводит к перерасходу топлива.
    Третье - постоянные колебания температуры котла при большой разности ночной/дневной температуры наружного воздуха приводят к расшатыванию конструкции котла вследствие температурных расширений. Лопаются сврные швы.
    Четвертое - у вас в котельной есть приготовление горячей воды? Тогда как вы собираетесь греть ее при низкой потребности в тепле?
    Надо понимать, что при проектировании бытовых и промышленных котлов совсем разный подход.
    Для регулирования отопления применяются смесительные трехходовые клапаны с электроприводом, управляемые ПИД регуляторами. Обычно применяется погодозависимое регулирование по датчику наружной температуры. Например, ТРМ32. Температура котла при этом поддерживается постоянной, примерно 80-90 град.
    Если что - я спроектировал несколько котельных с этой риэловской "головой" и подобными, например Балтур, т.е. с капиллярными термостатами, и они успешно эксплуатируются несколько лет.
    Спасибо за дельный совет! В среду установил трехходовой кран СМАРТ ду50 на подмес системы отопления.Запустили в работу.Вроде работает. но имеет место раскачка(превышение) температуры в подаче.Может подскажете в чем причина- мне кажется что возможно во времени полного хода крана (установил 230с.).К тому же имеет место постоянное включение-выключение горелки.Как победить все эти болезни?буду благодарен за помощь!Хотел добавить изображение котельной, но система пишет некорректный файл...

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •