Тема: щит управления котлом

  1. #21

    По умолчанию

    А какой регулятор вы применили для управления трехходовым клапаном? Возможно, дело в настройках ПИД регулятора? Привод качает беспрерывно, без пауз? Причина также может быть в большом гистерезисе термостата котла. Лечится раскачка регулятора увеличением интегральной составляющей ПИД.
    Постоянное включение-выключение горелки - просто избыточная мощность, недостаточный теплосъем. Горелка настроена квалифицированным наладчиком, с газоанализатором?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А какой регулятор вы применили для управления трехходовым клапаном? Возможно, дело в настройках ПИД регулятора? Привод качает беспрерывно, без пауз? Причина также может быть в большом гистерезисе термостата котла. Лечится раскачка регулятора увеличением интегральной составляющей ПИД.
    Постоянное включение-выключение горелки - просто избыточная мощность, недостаточный теплосъем. Горелка настроена квалифицированным наладчиком, с газоанализатором?
    контроллерТРМ132м,используем пока толька на регулировку ОВ.Машина заумная может чего в настройках напутали,куча доп функций.которые непонятно как отключить(чем больше читаешь инструкцию.тем больше каши в голове).Качает скорее всего из-за постоянного изменения температуры котлового контура( включение-выключение котла).Горелки настроены качественно.имеется проблема с завышенной мощностью котла-потребителей мало

  3. #23

    По умолчанию

    В таком случае, если понизить мощность первой ступени невозможно, качание температуры неизбежно, пока не увеличится теплосъем. Задача - избавиться от излишней "суетливости" электропривода, чтобы зря его не изнашивать. Только на позапрошлой неделе настраивали ТРМ232, тоже попыхтели. Но мы настраивали предварительно, щит еще не на объекте, поэтому с регулировками отопления не занимались. Надо увеличивать интегральную составляющую, и не обращать внимание на качку температуры. С ней не поборешься при пуске-останове горелки. За счет большой инерционности системы отопления эти колебания большой роли не играют. Единственное - тепловые расширения не идут на пользу ни котлу, ни системе. Но когда подключите всех потребителей проблема должна уйти. Вот для этого отчасти системы отопления делают на нескольких котлах меньшей мощности, и для резерва, и для более гибкого управления мощностью, и применят каскадное управление котлами.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    В таком случае, если понизить мощность первой ступени невозможно, качание температуры неизбежно, пока не увеличится теплосъем. Задача - избавиться от излишней "суетливости" электропривода, чтобы зря его не изнашивать. Только на позапрошлой неделе настраивали ТРМ232, тоже попыхтели. Но мы настраивали предварительно, щит еще не на объекте, поэтому с регулировками отопления не занимались. Надо увеличивать интегральную составляющую, и не обращать внимание на качку температуры. С ней не поборешься при пуске-останове горелки. За счет большой инерционности системы отопления эти колебания большой роли не играют. Единственное - тепловые расширения не идут на пользу ни котлу, ни системе. Но когда подключите всех потребителей проблема должна уйти. Вот для этого отчасти системы отопления делают на нескольких котлах меньшей мощности, и для резерва, и для более гибкого управления мощностью, и применят каскадное управление котлами.
    К сожалению потребителей больше не станет.Котлы изначально устанавливались под развитие сети абонентов. но...Таким образом возвращаемся к началу(изменение режима работы горелки(вручную или дистанционно)).Если уменьшить мощность(снизить температуру на выходе из котла с 90гр.С до 75-80гр.С) отключений будет меньше,клапан же поможет поддерживать температуру в контуре ОВ согласно графика.Я правильно мыслю?Но "ручная" составляющая в работе котельной все-равно останется.А как увеличить интегральную составляющую на конкретном ТРМ?
    Последний раз редактировалось alex249; 24.02.2017 в 21:30.

  5. #25

    По умолчанию

    Понижение температуры котла вовсе не приводит к снижению мощности, ну разве чуть-чуть, за счет потерь на его теплоизоляции. Ведь мощность определяется разностью температур на входе и на выходе котла и количеством протекаемого теплоносителя в единицу времени. Т.е. если разность температур, например, 10 градусов (90/80), то и при пониженной температуре и такой же разности (60/50) мощность будет одинакова. Просто во втором случае трехходовой кран будет больше открыт. Мощность зависит от потребителя, т.е. уменьшить ее можно только снижением температуры в контуре отопления. Для этого в ТРМ есть настройки отопительной кривой. Но у вас это только усугубит колебания температуры, котел просто будет реже включаться на меньшее время.
    Настройки ПИД регулятора сводятся к подбору коэффициентов Кр(пропорц), Ti(интеграл).
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.02.2017 в 21:57.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex249 Посмотреть сообщение
    К сожалению потребителей больше не станет.Котлы изначально устанавливались под развитие сети абонентов. но...Таким образом возвращаемся к началу(изменение режима работы горелки(вручную или дистанционно)).Если уменьшить мощность(снизить температуру на выходе из котла с 90гр.С до 75-80гр.С) отключений будет меньше,клапан же поможет поддерживать температуру в контуре ОВ согласно графика.Я правильно мыслю?Но "ручная" составляющая в работе котельной все-равно останется.А как увеличить интегральную составляющую на конкретном ТРМ?
    Нужно снижать мощность горелки, а не температуру воды на выходе из котла. Это значит, уменьшить подачу газа и воздуха, но настраивать нужно с газоанализатором.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Три дня наблюдений за клапаном.- Клапан стал бегать заметно меньше. суетливость исчезла.график стал выдерживаться точнее...Будем наблюдать.На подходе компоненты для диспетчеризации "on-lain".Сейчас "ГРУЖУСЬ"ПРОБЛЕМОЙ -какой вид связи выбрать( интернет по "меди" или GPRS).Может у кого есть мнения?

  8. #28

    По умолчанию

    Может у кого есть мнения?
    какие здесь могут быть мнения? надо для начала знать где котел, где диспетчерская, как с прокладкой кабеля, какое качество GPRS, ну и т.д.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,666

    По умолчанию

    если есть возможность проводной связи тут нечего рассуждать о GPRS

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    какие здесь могут быть мнения? надо для начала знать где котел, где диспетчерская, как с прокладкой кабеля, какое качество GPRS, ну и т.д.
    котельная в 8км. от диспетчерской, присутствует стационарный телефон "по меди",линия длинная и очень старая.оператор связи "ростелеком" он же "теле2", GPRS-оператор тотже. Оптоволокно подтянуть пока невозможно, вот и мечусь -ЖПРС или старая медь???

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •