    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    В таком случае, если понизить мощность первой ступени невозможно, качание температуры неизбежно, пока не увеличится теплосъем. Задача - избавиться от излишней "суетливости" электропривода, чтобы зря его не изнашивать. Только на позапрошлой неделе настраивали ТРМ232, тоже попыхтели. Но мы настраивали предварительно, щит еще не на объекте, поэтому с регулировками отопления не занимались. Надо увеличивать интегральную составляющую, и не обращать внимание на качку температуры. С ней не поборешься при пуске-останове горелки. За счет большой инерционности системы отопления эти колебания большой роли не играют. Единственное - тепловые расширения не идут на пользу ни котлу, ни системе. Но когда подключите всех потребителей проблема должна уйти. Вот для этого отчасти системы отопления делают на нескольких котлах меньшей мощности, и для резерва, и для более гибкого управления мощностью, и применят каскадное управление котлами.
    К сожалению потребителей больше не станет.Котлы изначально устанавливались под развитие сети абонентов. но...Таким образом возвращаемся к началу(изменение режима работы горелки(вручную или дистанционно)).Если уменьшить мощность(снизить температуру на выходе из котла с 90гр.С до 75-80гр.С) отключений будет меньше,клапан же поможет поддерживать температуру в контуре ОВ согласно графика.Я правильно мыслю?Но "ручная" составляющая в работе котельной все-равно останется.А как увеличить интегральную составляющую на конкретном ТРМ?
    Последний раз редактировалось alex249; 24.02.2017 в 21:30.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex249 Посмотреть сообщение
    К сожалению потребителей больше не станет.Котлы изначально устанавливались под развитие сети абонентов. но...Таким образом возвращаемся к началу(изменение режима работы горелки(вручную или дистанционно)).Если уменьшить мощность(снизить температуру на выходе из котла с 90гр.С до 75-80гр.С) отключений будет меньше,клапан же поможет поддерживать температуру в контуре ОВ согласно графика.Я правильно мыслю?Но "ручная" составляющая в работе котельной все-равно останется.А как увеличить интегральную составляющую на конкретном ТРМ?
    Нужно снижать мощность горелки, а не температуру воды на выходе из котла. Это значит, уменьшить подачу газа и воздуха, но настраивать нужно с газоанализатором.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Три дня наблюдений за клапаном.- Клапан стал бегать заметно меньше. суетливость исчезла.график стал выдерживаться точнее...Будем наблюдать.На подходе компоненты для диспетчеризации "on-lain".Сейчас "ГРУЖУСЬ"ПРОБЛЕМОЙ -какой вид связи выбрать( интернет по "меди" или GPRS).Может у кого есть мнения?

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •