Здравствуйте!
К ПЛК 73 подключен датчик с токовым выходом 4-20, по схеме с шунтирующим резистором 100 Ом. В конфигурации выбран тип датчик Ток 4...20 мА.
Ток в цепи по замеру 6,6 мА, а в конфигурации ПЛК показывает значение 16,8. Через LIN_TRAFO преобразование в физику также пересчитывается неверно.
Подскажите пожалуйста, в чем причина, где ошибка?