Вольд это означает, что период может быть минимум 1 сек (1000 мс) а включенное состояние минимально может быть не менее 50 мс., то есть 50 мс лог 1, 950 мс лог 0 при минимальном периоде.
Вольд это означает, что период может быть минимум 1 сек (1000 мс) а включенное состояние минимально может быть не менее 50 мс., то есть 50 мс лог 1, 950 мс лог 0 при минимальном периоде.
Svorog, к сожалению Вы не получите решение данной задачи применяя модуль 8К , ввиду ограниченного времени периода ШИМ.
Единственное что могу предложить на данный момент из нашего ассортимента - применение ПЛК. лучшим вариантом будет ПЛК110-К, однако это приведёт к увеличению стоимости проекта.
либо искать модуль стороннего производителя, который как раз будет выдавать ШИМ с периодом 10 или менее мс.
Последний раз редактировалось Svorog; 23.02.2017 в 08:47.
на этом модуле , к сожалению, не получите. у него заложен 1Гц , с минимальным временем включенного состояния в 50 мс
Хочу управлять ШИМ_ом пневмоцилиндр. Модуль МУ110-8К и ПР200. В описании минимальный период ШИМа 1 секунда. ЭТО МНОГО. Каким оборудованием период ШИМа можно сделать меньше (примерно 0,1 секунда)?
Эта схема собрана . Если значения прередаваемое в модуль не менять, период ШИМ соответствует 1 секунде. Если значения постоянно меняються модуль выдаёт импульсы с периодом гораздо меньше 1 секунды. Корректно ли будет работать система ПИД регулятора?
дрю вы период с длительностью импульса не путаете ? вам длительность минимальная нужна 0,1 с (100 мс) а минимальная 50 мс - работать все будет
или период нужен 0,1 с ?
Всё точно. Хочу период ШИМ 0.1 сек., т.е. десять импульсов в секунду. Понимаю что МУ110-8К этого не может. (если у Вас есть опыт пропорционального управления пневматикой или гидравликой, подскажите, может и одной секунды периода хватит) (полный ход пневмоцилиндра примерно 4 секунды). Минимальное время работы 50 мс - тоже много, хотелось бы 5 мс. Есть ли в ОВЕНе приборы с данными параметрами?
Когда схема была собрана и задан постоянный сигнал(0-1000) с ПР200 на МУ110-8к - вопросов нет. Период -1 сек, ШИМ - соответвует. Когда ПИД регулятор меняет переменную (сигнал 0-1000) МУ110-8К мигает как сумошедший. Скорость обмена 9600 интервал между запросами 10мс. Объясните поведение модуля при быстром изменении переменной. К прмеру- посылаем переменную 50,(модуль нам должен выдать импульс 50мс), через 10 мс посылаем в модуль 60, что будет происходить см выходом модуля?