Тема: Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У Вас точно нет конфликта адресов? Напомню, что МУ110-16Р занимает в сети 16 адресов подряд.

    Ну и если не брать УКТ38, все приборы поддерживают МОДБАС. Переходите на него, он быстрее, в т.ч. за счет группового чтения и записи.
    Также OPC от инсата имеет приоритет записи, т.е. при поступлении команды на запись он прерывает опрос, не дожидаясь перебора адресов.
    сразу проверил адреса не наезжают ли друг на друга там все ОК, ОРС всего один, перейдти сразу на Модбас проблемно, выше писал, кстати все это происходит даже если физически из сети выткнуть МУ110-16Р, и прописывать его в ОРС

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Efremov Посмотреть сообщение
    перейдти сразу на Модбас проблемно
    Так переходите по очереди, но прокладывая параллельную шину.
    Цитата Сообщение от Efremov Посмотреть сообщение
    все это происходит даже если физически из сети выткнуть МУ110-16Р, и прописывать его в ОРС
    Что происходит? Подробнее, пожалуйста.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так переходите по очереди, но прокладывая параллельную шину.
    Что происходит? Подробнее, пожалуйста.
    вот это происходить :

    ""а вообще вся эта идея с разделением DO и Di от Ai началась из за того, что приборы ТРМ138, УКТ38, МВ110-16Д, МУ110-16Р, МВ110-8А все объеденены в сеть через преобразователь интерфейса АС3-М, через OPC-сервер ОВЕН сигналы поднимаю в скаду SimpLight, получается следующая ситуация: всё работает штатно до того момента как прописываю в ОРС модуль вывода МУ110-16Р, после этого начинают с модуля МВ110-8А данные приходить с переодичностью 1 сек. есть, 5-7 сек. отсутствуют, удаляю с ОРС модуль вывода и с модуля МВ110-8А начинают данные приходить постоянно, из за этого на мониторе эти параметры то гаснут то появляются, при этом DO и DI остаются работать штатно, это только потом я начал смотреть на времена опроса и т.д., короче эту загадку я так и не разгадал...""

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 16:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  3. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 17:18
  4. Подключение датчиков по одной шине
    от Thunderbird в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 18:59
  5. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 20:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •