Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
У Вас точно нет конфликта адресов? Напомню, что МУ110-16Р занимает в сети 16 адресов подряд.

Ну и если не брать УКТ38, все приборы поддерживают МОДБАС. Переходите на него, он быстрее, в т.ч. за счет группового чтения и записи.
Также OPC от инсата имеет приоритет записи, т.е. при поступлении команды на запись он прерывает опрос, не дожидаясь перебора адресов.
сразу проверил адреса не наезжают ли друг на друга там все ОК, ОРС всего один, перейдти сразу на Модбас проблемно, выше писал, кстати все это происходит даже если физически из сети выткнуть МУ110-16Р, и прописывать его в ОРС