Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Нафига в макросе D триггер, который используется как обычный SR триггер?
Захват-1.png
Потому что мне так проще. А, вообще это дело привычки. Если рассматривать именно как блок управления кнопкой, то туда и DTRIG, и SR, и XOR подходят и на всех можно организовать принудительный сброс. Но, так как я новичек, то я беру что мне проще. В DTRIG есть гарантированный сброс и мне это нужно. Да и не думаю, что DTRIG в рамках загрузки Пр200+прм, при минимальных расчетах, сильно съест рессурсы.

P.S. а если относительно моего вопроса, то любой триггер заставляет ждать окончания отсчета ТР.