Показано с 1 по 10 из 3613

Тема: разные вопросы новичка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий фиксация длительности не нужна. Нужен просто сам факт срабатывания. Сергей0308 срабатывания происходят случайно. Может быт одно срабатывание в сутки а может четыре срабатывания за час.
    Есть объект КНС. В СКАДУ передаем сигнал с реле контроля фаз. Все работало хорошо 2 года. Последние 4 месяца в СКАДУ прилетают аварии то питание то пожар то перепад давления. Питание движков насосов отдельно от питания контроллера. За питали контроллер от ИБП . Теперь в СКАДУ летят сообщения о питании. Заказчик говорит что схемы питания не менял. Все как было так и есть. Вот и хочу посмотреть за этим реле контроля фаз. Если будем видеть время "просадок" по питанию можем посмотреть что в это время включали на объекте что так сажает этот фидер питания.

    Это не принципиально(не имеет значения) случайно или неслучайно происходит событие, тут главное чтобы уместились события за необходимое вам время, оно всё равно будет зафиксировано! Можно поставить несколько экземпляров макроса ячейки памяти, чтобы памяти хватало на 2 суток без затирания! И в одну целочисленную переменную 32 битную, без всяких "заморочек", просто через "Х100"(чтобы разнести значения по разным десятичным разрядам) можно поместить секунды, минуты, часы, дни и месяцы одного года, чего, как я понимаю, вам вполне достаточно! Короче, в старшие разряды месяцы пишите!

    Старшие разряды.PNG

    Не может быть более "42"!
    Хотел дополнить, для ясности, можно использовать старший бит, для классификации события, например "1" - контакт замкнулся, "0" - контакт разомкнулся!

    Как-то примерно так, до 31 события, включительно:

    Контроль состояния.PNG

    Останется на экран вывести для просмотра события и времени происхождения! Данные энергонезависимые, если энергонезависимость не нужна можно убрать!
    Нулевое событие - это текущее состояние, далее, чем больше номер события, тем дальше в историю(тем более давнее событие)!

    Вот экран добавил:

    Экран_время_события.PNG

    И чуть-чуть подрихтовал, теперь с экрана можно редактировать переменную номер события, тоесть просматривать события, кому нравятся внешние кнопки, можно оставить как в преведущем варианте!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2017 в 23:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •