Страница 26 из 53 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 521

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #251

    По умолчанию

    Или так: Модули на 1 портах rs485 1ПЛК и 2ПЛК. 2-е порты rs485 данные между 1ПЛК и 2ПЛК. Данные с 1ПЛК, 2ПЛК в панель СП310Р и АРМ по TCP, только пока не представляю как это cконфигурировать в MS4D. В CoDeSys я использовал глобальные переменные по UDP для обмена между ПЛК, в MS4D есть такая возможность?

  2. #252

    По умолчанию

    сделайте программы ПЛК и АРМ в одном проекте. в закладках параметры добавляете переменные , которые будут участвоват ьв обмене между ПЛК и АРМ. перетягиваете drag n drop переменные узлов друг на друга , чтобы указать направление передачи переменных. всё это будет по ethernet обмениваться по UDP. во вкладке внешние параметры накидайте переменные для обмена по модбас ТСР для панели . 485й используйте только для обмена с модулями.
    или у Вас требование обмена данными между ПЛК именно по 485?

  3. #253

    По умолчанию

    Спасибо, всё понятно. Требований нет.

  4. #254
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня ПЛК110-24.30.К-MS4-3 [М02] к нему подключен по rs485, МВ110-224.2А. Есть ряд вопросов:
    1. Контроллер в работе, индикация работа не светится.
    2. ПЛК подключен к мастерскаде, индикация связь не горит.
    3. Очень часто при подключении через браузер к контроллеру появляется сообщение "Достигнуто максимальное число подключенных клиентов", хотя кроме меня никто не подключен. Со второй - третей попытки подключается.
    4. График на компьютере открывается нормально , а на телефоне сжатый так, что ни чего не видно.
    5. Работать с трубой просто не выносимо, все нервы измотал пытаясь соединить два куска. В мастерскаде 3д было намного удобней.
    6. Будет ли выпущено нормальное описание по программированию контроллера? С видео примерами и т.д. и т.п.

  5. #255

    По умолчанию

    Добрый день.
    индикация "работа" - обрабатывает процесс обновления встроенного ПО контроллера и не задействована в нормальном режиме.
    индикация "связь" - постараемся вывести в будущих релизах. управляется из ОС контроллера.
    по поводу подключений - сейчас готовим обновление ПО в котором такое поведение не будет проявляться.

  6. #256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня ПЛК110-24.30.К-MS4-3 [М02] к нему подключен по rs485, МВ110-224.2А. Есть ряд вопросов:
    4. График на компьютере открывается нормально , а на телефоне сжатый так, что ни чего не видно.
    6. Будет ли выпущено нормальное описание по программированию контроллера? С видео примерами и т.д. и т.п.
    4. Попробуйте включить у тренда свойство "Минимальный вид".
    6. В будущем планируется выпустить, но по срокам сориентировать пока не можем.

    Если возникнут какие-то вопросы по MS4D, то можете писать на почту техподдержки support.ms4d@insat.ru

  7. #257
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Добрый день.
    Постоянно возникает ошибка "Достигнуто максимальное число клиентов". Хотя я подключаюсь напрямую и точно один.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 10.10.2018 в 20:03. Причина: Исправлены опечатки.

  8. #258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Постоянно влзниеает ошибка "Достигнуто максимальное число клиентов". Хотя я подключаюсь напрямую и точно один.
    Подтверждаю, есть такой баг.
    Похоже устаревшие сессии не подчищаются на веб сервере, а клиентов считают по количеству активных сессий.

  9. #259
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Беда в том, что помогает только "Сброс" ПЛК110. И то не всегда.
    Как отключаться от ПЛК, чтобы ПЛК корректно считал число подключенных клиентов.

    Версия МС: 1.2.1.4066(MPLCD_1_2_20180524.1).

  10. #260

    По умолчанию

    У меня: Версия: 1.2.3.5733(MPLCD_1_2_20180910.1)
    Помогает несколько раз (от 1-2 и, иногда, до 10) перезагрузить страницу в браузере

Страница 26 из 53 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56