    Как добавить в работу еще одну программу? В Codesys 2.3 я в основной программе писал простой вызов другой программы типа ALARM; . А в Мастерскаде? Также ALARM; или ALARM(); или просто добавить программу ALARM в Основную задачу, через контекстное меню в дереве программ?
    Добрый день, если вас правильно понял, то Снимок экрана 2024-04-25 092531.png
    Снимок экрана 2024-04-25 092602.png
    Снимок экрана 2024-04-25 092622.png
    Старший инженер группы технической поддержки

  2. #532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Спасибо. Разобрался.

    Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.

  3. #533

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серрый Посмотреть сообщение
    всегда Отказ = TRUE
    Тоже вот один непонятных моментом. Ведь по идее с помощью этого параметра можно было бы диагностировать наличие связи с устройством MODBUS...

  4. #534

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Спасибо. Разобрался.

    Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.
    Добрый день, это нормальная индикация контроллера. Работа программы от этого не прекратится.
    Старший инженер группы технической поддержки

  5. #535

    По умолчанию

    Есть рабочий проект на обычный ПЛК110 М02, работающий в связке с ЧМИ Weintek по Modbus TCP через Ethernet. Пришли ПЛК110 MS4. Нужно "перенести" проект ПЛК так, что бы проект ЧМИ не трогать. По-тихоньку продвигаюсь по мере освоения МастерСкады.

    Проблема:
    При записи / чтении целых чисел всё нормально. При работе с вещественными (REAL) в ПЛК вместо 3.8 вижу 4.17353E-08, вместо 0.642 вижу 1.106525E+16 и т.д.
    В МастерСкаде в Протоколы->Modbus TCP->ЧМИ в пп. "Настройки" есть несколько пунктов с выбором порядка следования байтов: для вещественных, целых и вещественных 8 байтов. Какой бы я порядок для вещественных не выбирал там с последующей загрузкой проекта в ПЛК, ничего не меняется. Почему? Что не так?
    вопрос1.png

    Решение:
    В МастерСкаде в левом дереве выбираю "ПЛК110_30", а в правом дереве в разделе "Связь" выбираю пп. "Порядок байтов в Modbus" и устанавливаю "_1_0_3_2_5_4_7_6".
    ответ1.png
    Последний раз редактировалось askaev; Вчера в 08:46.

Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 444525354

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •