Добрый день, если вас правильно понял, то Снимок экрана 2024-04-25 092531.png
Снимок экрана 2024-04-25 092602.png
Снимок экрана 2024-04-25 092622.png
Добрый день, если вас правильно понял, то Снимок экрана 2024-04-25 092531.png
Снимок экрана 2024-04-25 092602.png
Снимок экрана 2024-04-25 092622.png
Старший инженер группы технической поддержки
Спасибо. Разобрался.
Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.
Есть рабочий проект на обычный ПЛК110 М02, работающий в связке с ЧМИ Weintek по Modbus TCP через Ethernet. Пришли ПЛК110 MS4. Нужно "перенести" проект ПЛК так, что бы проект ЧМИ не трогать. По-тихоньку продвигаюсь по мере освоения МастерСкады.
Проблема:
При записи / чтении целых чисел всё нормально. При работе с вещественными (REAL) в ПЛК вместо 3.8 вижу 4.17353E-08, вместо 0.642 вижу 1.106525E+16 и т.д.
В МастерСкаде в Протоколы->Modbus TCP->ЧМИ в пп. "Настройки" есть несколько пунктов с выбором порядка следования байтов: для вещественных, целых и вещественных 8 байтов. Какой бы я порядок для вещественных не выбирал там с последующей загрузкой проекта в ПЛК, ничего не меняется. Почему? Что не так?
вопрос1.png
Решение:
В МастерСкаде в левом дереве выбираю "ПЛК110_30", а в правом дереве в разделе "Связь" выбираю пп. "Порядок байтов в Modbus" и устанавливаю "_1_0_3_2_5_4_7_6".
ответ1.png
Последний раз редактировалось askaev; Вчера в 08:46.