попробуйте обновить версию среды до : 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), но!! обязательно для этой версии необходимо обновить встроенное ПО ПЛК до версии 5.544
не встречал на этой сборке ошибку при подключении
попробуйте обновить версию среды до : 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), но!! обязательно для этой версии необходимо обновить встроенное ПО ПЛК до версии 5.544
не встречал на этой сборке ошибку при подключении
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 11.10.2018 в 10:48.
Мы сделали так, что теперь требуется только бинарник F.
да, требуется сначала перепрошить - это связано с апгрейдом корневых библиотек ядра ОС для повышения стабильности и производительности программно-аппаретного комплекса.
соответсвенно RT среды также пересобран с учётом обновления и на прошивках ниже 5.544 не сможет корректно запуститься. Дальнейшие обновления RT будут идти со средой
Еще раз уточняющие вопросы:
1. Flash-карта должна быть пустой?
2. Тип форматирования карты?
3. Цитирую РЭ: "3) Подключить flash-накопитель к порту USB Device ПЛК и подать питание на контроллер. В момент начала загрузки ПЛК, индикатор "Работа" начнет мигать. В этот момент перевести тумблер в верхнее фиксированное положение "Работа". Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
3.1 Как долго необходимо ждать перезагрузку контроллера? Хочу понять оценку времени - это 1 минута, 20 секунд, 3-5 минут?
3.2 Если перезагрузки не наступает (так было в предыдущий раз, когда я пытался перепрошиться), что делать?
3.3 Flash-карту можно извлекать сразу как началась перезагрузка?
П.С. Поясню, такую озабоченность. При попытке обновить прошивку в предыдущий раз на другом ПЛК110, связь с контроллером пропала и я ее до сих пор не восстановил (правда пока и попыток не было, кроме тех, что последовали сразу после перепрошивки - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post281210).
Еще вопрос:
А что с лицензией при перепрошивке?
Добрый день. Инсат выслали версию 1.2.3.6407(MPLCD_1_2_20181019.1)
В описании было сказано: Скачайте по ссылке и залейте на контроллер проект из новой версии, затем подтвердите обновление среды исполнения.
Установилась новая версия, после чего конвертировался файл проекта, затем обновились библиотеки, потом было сообщение о обновление среды.
Нажал на обновление среды, через какое то время обновление прекратилось и появилась ошибка подключения к узлу.
После чего обновил прошивку ПЛК
После обновления прошивки (5.544) на ПЛК, не удается подключиться к узлу ни через интернет соединение ни через USB.
В чем может быть дело?
1) флешка может быть не пустой, главное чтобы нужный файл лежал в корне флешки
2) FAT или FAT32 , т.к. начальный загрузчик распознает только эти файловые системы.
3.1) прошивка 3-4 минуты, первая загрузка около 2 минут.
3.2) можно проверить что пишет консоль о статусе перепрошивки debug кабелем. также запустить можно из консоли. при начале загрузки увидит таймер на 3 секунды, в этот момент нажжмите в терминале @ , после чего попадёте в мену загрузчика. введите команду fwu plc110f.bin, что проинициализирует процесс перепрошивки.
3.3) лучше дождаться полной загрузки ПЛК. будет пинговаться ETH и появится RNDIS устройство на USB порту, доступ по SSH и к WEB-интерфейсу тестового проекта ПЛК , что распаковывается при прошивке.
если возникнут сложности , могу подключиться к Вам по тимвью и проверить (в этом случае необходим доступ по Debug порту ПЛК)
P.S. обновление встроенного ПО не влияет на лицензию, зав № и MAC адрес , зашитые в ПЛК.