Все не приятности оказалось были в названии моей библиотеки, было так: Библиотека 1.0, точка это оказывается вредно.
Все не приятности оказалось были в названии моей библиотеки, было так: Библиотека 1.0, точка это оказывается вредно.
Не рекомендуется в названия вводить спецсимволы, сделаем предупреждение, чтобы выдавалось сообщение на этапе создания элемента. Адрес техподдержки: support.ms4d@insat.ru
Добрый день. Взяли на тестирование ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D. Простейшая тестовая программа по предоставленным урокам. Хотим отобразить состояние цифрового входа ПЛК (или любой переменной, находящейся в ПЛК) на панели визуализации. Отобразить в виде загорающейся лампочки или любого другого графического объекта меняющего цвет фона в зависимости от состояния переменной. В эмуляции все работает, нет никаких проблем, а вот при открытии окна клиента в веб-браузере идет бесконечная загрузка и при этом перестает работать программа контроллера. Если просто добавить графический объект, не связанный ни с какой переменной, все работает. При попытке связи, все перестает работать. При этом в ЭМУЛЯЦИИ все работает идеально.
пришлите, пожалуйста проект
и желательно скриншот бесконечной загрузки
Здравствуйте, участвуем в тестировании. Хотелось бы уточнить, как подключить SNMP оборудование, попробовали поискать описание или инструкции, встроенная документация так-же опускает данные возможности. Добавили SNMP Client как протокол в Master Scada 4d, не не понятно как добавить параметры опроса.
А так-же у нас имеется GSM модем, ОВЕН ПМ210, я так понимаю, что помимо возможностей OwenCloud это даёт нам возможность опроса параметров посредством сети Интернет, по протоколу SNMP или ModbusTCP через GPRS канал и возможность рассылки SMS уведомлений. Так ли это?
Последний раз редактировалось INDY; 31.05.2017 в 15:23.
ответил Вам на письмо
Могли бы вы написать список преимущества использования MS4 перед M02?
Есть ли что то такое чего нельзя сделать в КДС 3.5? Я знаю что сейчас используется КДС 2.3 но ведь можно было вместо МастерСкада выпустить обновление под КДС 3.5, и там тоже есть веб визуализация. Я хочу понять, я как потребитель, разработчик и интегратор какие получу преимущества? Почему я должен буду предпочесть это КДС? Ведь я знаю КДС (более или мение). А тут если я вложу время в изучение новой среды, как это мне окупиться?
Визуализация в MasterSCADA 4D на голову выше, чем в CDSv3.
Чтобы интегрировать ПЛК с Кодесис в МастерСкаду нужно уметь работать в двух средах: Кодесис и Мастрерскада. Контроллеры с MS4D на борту программируются сразу с MasterSCADA, отпадает необходимость работать с Codesys и покупать MasterOPC.
Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 23.06.2017 в 10:09.
В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
А немного ранее говорилось, что
Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.06.2017 в 23:11.