    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2. В настройках прокси.
    ПЛК подключен напрямую к ПК.

  3. #243

    По умолчанию

    в РЭ прописан механизм смены IP.
    попробуйте логиниться на морду без порта. сервер сам редиректнет на нужный порт

  4. #244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А для MS4 и Ваших задач есть другой контроллер, тоже российского производителя, но не ОВЕНа
    КОНТАР что ли? Мне он не очень... хотя отзывы положительные... Вот это меня заинтересовало - ссылка удалена но мутно как то, надо конкретно с ними разбираться...
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.09.2018 в 21:06.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)

  5. #245

    По умолчанию

    Конечно, нет.
    Я же говорил про контроллер с ядром MS4

  6. #246

    По умолчанию

    Добрый день.
    Планируется конфигурация оборудования: ПЛК110-220.30.Р-М 2шт модули ввода и вывода серии М110 в общем количестве 19шт, панель СП310Р МАСТЕРОМ НА 485 (плк слейвы) + АРМ с MSRT4D500 Local W по LAN. Визуализация в плк не планируется в связи с сложной графикой. Ранее был выполнен похожий проект, но с одним плк150 и он хорошо работает.
    Вопрос, возможно применение ПЛК110-220.30.Р-МS4-3 вместо указанных в плане отсутствия "подводный камней" при использовании СП310Р мастером на 485-м?

  7. #247

    По умолчанию

    пропишите в конфигурации slave порт и используйте в проекте как slave устройство, а не хотите ли Вы использовать ModbusTCP?

  8. #248

    По умолчанию

    Необходим обмен переменными между двумя ПЛК110-220.30.Р-МS4-3, которые в свою очередь работают с модулями м110, чтение- запись в панель СП310Р и АРМ с MSRT4D с этих ПЛК. Отключение АРМ или панели не должно влиять на тех.процесс. Посоветуйте конфигурацию.

  9. #249

    По умолчанию

    прграммы для двух ПЛК да и для АРМ'а ( если он тоже на MS4) можете сделать в одном проекте MS4 , там настроите связь между ПЛК. они будут общаться при наличии связи друг с другом по проприетарному UDP от ИНСАТ. отвалится АРМ - вы об этом узнаете , но логика ПЛК продолжит выполняться. отвалится СП - аналогично, только надо настроить порт 485 в режим слейва ( и всё же не хотите их совместить по TCP?) по modbus.
    110е модули хотите на тот же RS завети что и ПЛК на одной шине? если да - то у Вас концептуально валится обмен при падении питания на СП ибо он мастер

  10. #250

    По умолчанию

    Модули на 1 портах rs485 1ПЛК и 2ПЛК, на 2-х портах rs485 1ПЛК, 2ПЛК, панель СП310Р мастер. Обмен между 1ПЛК, 2ПЛК и АРМ по TCP. Так возможно?

Страница 25 из 53 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •