Страница 15 из 53 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 528

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #141

    По умолчанию

    Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).

    5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

  2. #142
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Подскажите, при смене прошивки в ПЛК нужно ли форматировать флешку в определенном формате (как это делается для панелей СПК) и должна ли она быть пустой?

  3. #143
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Согласно руководству по перепрошивке нужно дождаться когда светодиод работа начнет мигать (после установки флешки) - "Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."

    Вопрос. А сколько нужно ждать? Вот у меня уже минут 10 не мигает?

  4. #144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Выставил 2 стоп-бита для сети Modbus RTU, остальное не менял - не помогло. В конфигураторе ТРМ202 нет настройки количества стоповых битов. При подключении к облаку настройка COM-порта 8N1, при этом всё работает (значения температур с двух каналов отображаются, графики рисуются).

    5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

    Провода A-A, В-В не перепутали местами?

    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Согласно руководству по перепрошивке нужно дождаться когда светодиод работа начнет мигать (после установки флешки) - "Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."

    Вопрос. А сколько нужно ждать? Вот у меня уже минут 10 не мигает?
    Кирилл, флешку необходимо форматировать в формат FAT. она может быть не пустой, главное , чтобы файл прошивки лежал в корневом каталоге. установите флешку, замигает индикатор работа, перевелите положение тумблера из стоп в работа, индикатор через секунды 2 должен загореться, что свидетельствует о нахождении файла прошивки загрузчиком. пока горит работа идет перепрошивка. время прошивки около 3 минут.

  6. #146
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Кирилл, флешку необходимо форматировать в формат FAT. она может быть не пустой, главное , чтобы файл прошивки лежал в корневом каталоге. установите флешку, замигает индикатор работа, перевелите положение тумблера из стоп в работа, индикатор через секунды 2 должен загореться, что свидетельствует о нахождении файла прошивки загрузчиком. пока горит работа идет перепрошивка. время прошивки около 3 минут.
    До манипуляций по перепрошивке ПЛК MasterSCADA (версия 1.2) сообщала, что не соответствует исполнительная система ПЛК (в нем 1.16).
    После манипуляций пишет, что нет связи с узлом.

    Могло ли это стать следствием неверных действий при перепрошивке и что теперь делать?

  7. #147

    По умолчанию

    после перепрошивки IP адрес меняется на базовый. в этом может быть причина

  8. #148
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    после перепрошивки IP адрес меняется на базовый. в этом может быть причина
    До перепрошивки работал с ПЛК по адресу 10.0.6.10. Так понимаю, что он и есть базовый.

    Собственно, пинг по адресу 10.0.6.10 проходит.
    ПК подключен к ПЛК напрямую.

  9. #149

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    После подключения к Конфигуратору ТРМ перезагружали по питанию? Обратите внимание, что ТРМ подключается к Конфигуратору по протоколу ОВЕН, и смена на Modbus RTU происходит по питанию.

    У Вас ТРМ подключен к ПЛК напрямую или в связке еще имеется OwenCloud? На одной шине может быть только один мастер.

    Провода A-A, В-В не перепутали местами?

    P.S. проверили связку ПЛК110-60 MS4D v1.2 и ТРМ201 по моим настройкам, все работает корректно.
    Разобрался. Пока напрямую на ТРМ202 не выставил сеть Modbus RTU ничего не заработало, но облако перестало видеть ТРМы через шлюз, сменил на протокол ОВЕН - облако видит ТРМы, а ПЛК нет. Количество стоповых бит на подключение не влияет11.jpg
    Последний раз редактировалось AlexKor; 15.06.2018 в 18:46.

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Разобрался. Пока напрямую на ТРМ202 не выставил сеть Modbus RTU ничего не заработало, но облако перестало видеть ТРМы через шлюз, сменил на протокол ОВЕН - облако видит ТРМы, а ПЛК нет. Количество стоповых бит на подключение не влияет11.jpg
    у Вас одновременно идет обмен с облаком и с плк? если да.. то у вас мультимастерность по разным протоколам на одной шине, что абсолютно недопустимо. выберите , либо данные в плк, либо в облаке. на одной шине не может быть более 1 мастера сети

Страница 15 из 53 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •