  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    у Вас одновременно идет обмен с облаком и с плк? если да.. то у вас мультимастерность по разным протоколам на одной шине, что абсолютно недопустимо. выберите , либо данные в плк, либо в облаке. на одной шине не может быть более 1 мастера сети
    Подключал по отдельности. Вначале показания с датчиков по интерфейсу RS485 пересылались в шлюз, а затем заказчик изменил тех задание и пришлось ставить контроллер и gsm модуль без шлюза.

  2. #152

    По умолчанию

    Добрый день! Есть ПЛК-110-30.K.MS4. Хочу задействовать быстрые входы/быстрые выходы для управления сервоприводом по step/dir.
    В ПЛК CDS это делалось с помощью PRU и функцией ее за действующую.

    Для ПЛК MS4 нашел CLK-PULSE, но через нее у меня получается использовать выходы как обычные без PRU, с минимальным периодом 220-250мсек.
    Есть отдельный встроенный канал FDO со свойствами: Function, MinPulse, Period, PWM, PulseNumber, CounterUpdate. Описания этих свойств не нашел, так же задействовать эти свойства с CLK_PULSE тоже не удалось, а нужно максимальное быстродействие.

    Как это сделать? Может быть у кого-то есть пример?

    Заранее благодарю,
    Дмитрий

  3. #153

    По умолчанию

    установите function = 1 для бесконечного ШИМ, = 2 для режима генератора конечного числа импульсов.
    установите MinPulse = минимальному импульсу который будет выдаваться ( мкс )
    Period - период следования импульсов ( мкс )
    PWM - коэффициент заполнения 0..1000 (0,1%)
    PulseNumber - число импульсов, которое надо выдать - только для режима генератор (максимум 32767 импульсов)
    после того как установите значения переменных необходимо обновить данные в PRU , для этого присвойте единицу CounterUpdate. произойдёт однократная запись настроект в PRU для данного выхода
    не рекоммендую ставить Period менее 10 мкс, (100 кГц) т.к. выходной транзистор не будет успевать переключаться

  4. #154

    По умолчанию

    Добрый вечер! Как программно подключить модем ПМ01 (для уведомления смс сообщениями) к ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10 и этот же ПЛК к облаку? Для CoDeSys примеры программ есть.1.jpg

  5. #155

    По умолчанию

    необходимо также настроить порт на работу с модемом.
    в консоли ПЛК перейдите в каталог mplc и введите echo "/m3 /b9600" > ./mplc.cfg
    это создаст конфигурационный файл в контроллере для рантайма m3 - модем на порту 3, b9600 - скорость соединения 9600
    такую же строку необходимо ввести в мастерскаде в настройках узла в строке параметры запуска RT. после этого модем будет работать.
    работа с облаком на данный момент возможна лишь через преобразователи ПМ/ПЕ-210

  6. #156

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, как в MS4D ведется архив данных? Как его в дальнейшем просматривать?

  7. #157

    По умолчанию

    архив ведется ввиде базы данных sql. просмотреть можете данные с WEB контролера , либо выкачав архив с ПЛК - базой данных

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    необходимо также настроить порт на работу с модемом.
    в консоли ПЛК перейдите в каталог mplc и введите echo "/m3 /b9600" > ./mplc.cfg
    это создаст конфигурационный файл в контроллере для рантайма m3 - модем на порту 3, b9600 - скорость соединения 9600
    такую же строку необходимо ввести в мастерскаде в настройках узла в строке параметры запуска RT. после этого модем будет работать.
    работа с облаком на данный момент возможна лишь через преобразователи ПМ/ПЕ-210
    Можно поподробнее. У меня ПЛК со встроенной скадой, CoDeSys не поддерживается. Как зайти в каталог mplc?1.jpg
    Последний раз редактировалось AlexKor; 26.06.2018 в 14:21.

  9. #159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее. У меня ПЛК со встроенной скадой, CoDeSys не поддерживается. Как зайти в каталог mplc?1.jpg
    по аналогии с настройкой slave порта ( инструкция во вложении ) вместо /c используйте /m
    Вложения Вложения

  10. #160

    По умолчанию

    Не совсем понял, зачем настраивать ПЛК как slave? ПЛК должен управлять gsm модемом и отсылать через него только СМС сообщения об авариях.

Страница 16 из 53 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •