Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Сим-карту поменять нет возможности, так как стоит в поле. В момент исчезновения два деления на шкале уровня сигнала + ошибкаНастройки.png
Индикация говорит о том, что прибору не удалось зарегистрироваться в сети оператора (т.е. он даже не начал подключатся к GPRS). В таких случаях мы рекомендуем обращаться к оператору, они смогут ответить на вопрос, чего недостаточно для получения услуг связи
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Уточните у своего оператора (чья симка) в каком диапазоне он работает. может он прыгает все время между 900 и 1800 или вообще в данном месте еле улавливает сигнал. А далее от погодных условий.
Мне вот интересно, у сего чуда, под названием ПМ210 есть диагностика через ПК ? или это нормально пялиться в несколько светодиодов, догадываясь как ОНО работает ?
Почитал руководство.
Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от времени включения.
Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с сервером и производится передача данных.
А запилить собаку было нельзя ? обязательно каждые 12 часов дергать модем ?
Хотя чего это я, все равно этой гадостью пользоваться не буду.....
Последний раз редактировалось melky; 26.09.2019 в 16:11.
e.filatov
1. заточен сугубо под облако "Дяди Вани", не везде такое можно устанавливать, особенно в гос. секторе
Добавлю, или как krolbas делать, ставить ПМ210 а потом пилить WEB через API облака Owen, то есть на один костыль накладывать второй костыль... не, спасибо.
2. отсутствует мало мальски возможности диагностики кроме светодиодов, хоть usb порт бы сделали и какую утилитку для настройки и проверки
но это все не главное. главное это отсутствие возможности направлять данные на собственный сервер с настройкой VPN каналов.
замечу что на дворе 21-й век, а не 20-й - эпоха вашего ПМ-01....
з.ы. я не имею понятия, как пользоваться Ардуино. купил одну Nano, но так до нее руки и не дошли, так что ваши подколки не по адресу.
Последний раз редактировалось melky; 26.09.2019 в 16:53.
1. Да, таково цель этого устройства. Для маршрутизации своего трафика есть решения с конфигурируемыми свитчами (у той же циски).
2. Что вы хотите там диагностировать? В поле, в шкафу смотреть чего там он не подключился? У Вас на телефоне много диагностики, если нету сигнала?
P.S. Про ардуину - это обобщённо, не принимайте на свой счёт
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210