Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 461

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

  1. #271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Прошивал прибор на 1.14 - проблем не было.
    При попытке прошить на 1.15 пишет, что связь установить по протоколу Овен не получается.
    Какие настройки связи должны быть или в чем может быть причина?
    При переходе с 1.14 до 1.15 установите скорость 115200

  2. #272
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Что-то слышал я об этом, пробовал с утра на 9600 и 115200, но не пошло.
    Сейчас подключил еще раз и получилось, видимо порт передернуть еще требовалось
    Исправьте в архиве с прошивкой на странице 27. Там только 9600.
    Спасибо.

  3. #273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Исправьте в архиве с прошивкой на странице 27.
    Где это? Там же вроде только одна страница
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #274
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Где это? Там же вроде только одна страница
    тема:
    Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    стр.:
    27
    сообщение:
    #267
    см. вложение

  5. #275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    тема:
    Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    стр.:
    27
    сообщение:
    #267
    см. вложение
    а спасибо, не подумал про страницы форума
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #276

    По умолчанию

    Добрый день, есть ли возможность чтения и запись отдельных бит из регистра с помощью команды 03 ModBus (запись командой 16)? Устройство (Schneider Modicon M241) поддерживает чтение только регистров. Однако сенсорные панели Weintek прекрасно работают с отдельными битами, т.е. читают регистр и выделяют в нем отдельный бит, также запись происходит чтением регистра, изменением отдельного бита и записью обратно. Нет ли возможности подобного режима?
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 07.05.2018 в 11:38.

  7. #277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть ли возможность чтения и запись отдельных бит из регистра с помощью команды 03 ModBus (запись командой 16)?Нет ли возможности подобного режима?
    Добрый день.
    Список Modbus-функций, которые поддерживает OwenCloud:

    Mbus_fnc.png

    Работа с отдельными битами битовой маски в разработке.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.05.2018 в 12:12.

  8. #278

    По умолчанию

    Ясно, спасибо за быстрый ответ.

  9. #279
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Если сделать связку ПР200 и ПМ210, то можно ли увидеть в ОВЕН Клауд ЛЮБУЮ переменную из ПР200. Или можно отобразить только, например, дискретные и аналоговые входы ПР200?

  10. #280
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сергей Лысов только когда будете делать чтение бит, сделайте правильно, чтобы регистр можно было считать ОДИН раз, а потом в разных каналах настроить вытаскивание разных битов.

Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •