Тема: Раздача электропитания 220В по приоритетам от ограниченного источника

  1. #1

    По умолчанию Раздача электропитания 220В по приоритетам от ограниченного источника

    Здравствуйте!
    Есть задача: есть дачная линия питания 5 кВт. Если превысить эту мощность, умный автомат на столбе выключается и самостоятельно включается через определенное продолжительное время, обойти такое поведение нельзя (так заведено в садоводстве, есть своя система контроля).

    Требуется собрать систему управления питанием, которая будет иметь три уровня приоритета потребителей (три канала). Если потребитель первого уровня начинает потреблять 4.5 кВт, а второго уровня 1.5 кВт, то второй уровень должен отключиться. Третий еще менее приоритетен. Наконец, какой-то потребитель (условно 4-й уровень) должен включаться лишь ночью (дешевле тариф на энергию).

    Я в состоянии запрограммировать подобную систему сам (хотя сам владею лишь более низкоуровневым опытом разработки электроники и ПО, и с ПЛК не работал ранее). А вот с подбором оборудования вопрос.

    Подскажите конфигурацию оборудования максимально от ОВЕН, что нет вашего то стороннего производства (желательно РФ), из чего должно состоять, датчики мощности (и обработка их показаний аналоговой формы) посоветуйте. Так я сейчас прикинул, ваше программируемое реле есть на мощности около 5 кВт? И как с ними работать - объединять через преобразователи RS-485? А что в качестве "мозгового" ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас какое то странное представление о программируемом реле. Оно никак не потянет 5 кВт.
    Это контроллер, имеющий определённое количество аналоговых и дискретных входов и выходов.
    Если Вы имели ввиду мощность выходных контактов релюшек, то напрямую силовую нагрузку к ним не подключают никогда. Ставится или пускатель или ТТР (твердотельное реле), а они уже коммутируют силовую нагрузку.
    В качестве управляющего устройства ПР Вам вполне подойдёт.
    Из типов - ПР200 или ПР114. У них 4 аналоговых входа и 8 дискретных. Дискретных выходов 8.
    Берёте 4 трансформатора тока с выходом 4-20ма и с них сигналы на аналоговые входа, дальше уже обработка внутри и коммутация соответствующих линий.
    Либо можно ограничится дискретными входами, тогда проще ПР110, у неё 12 дискретных входов, хотя можно опять же и ПР 200. Н аней можно аналоговые входа использовать как дискретные.
    Но при использовании дискретных входов, Вам нужно будет заводить сигналы на ПР с соответствующих выключателей.
    В этом случае удобнее взять ПР110 в модификации входов на 220В. С выключателя дополнительный провод на вход ПР.
    Так что Вам надо сначала потщательнее проработать задачу, просчитать требуемое кол-во входов/выходов.
    Пока как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Из типов - ПР200 или ПР114. У них 4 аналоговых входа и 8 дискретных. Дискретных выходов 8.
    Берёте 4 трансформатора тока с выходом 4-20ма и с них сигналы на аналоговые входа, дальше уже обработка внутри и коммутация соответствующих линий.
    Спасибо, как-то я не увидел что есть версии с аналоговыми входами, так выйдет дешевле и к этому ПР114 лишь ТТР и датчики мощности добавить...

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    С ТТР поаккуратнее, они бывает неадекватно ведут себя нагрузкой на бытовую технику. При включении импульсный блок питания даёт большой скачок по току, бывает не выдерживают. Да и другие потребитель чудят, особенно диммеры для регулировки.
    ТТР всё таки заточены под ТЭНы.
    Я бы на коммутацию всё таки поставил обычные пускатели. Пусть погромче щёлкают, зато надёжнее. Да и ТТР не терпит КЗ, а дача есть дача.
    Если не секрет, где такие жестокие порядки вводятся.
    У нас в садоводстве тоже проблема с просадкой линии. Весной и осенью включают обогреватели ненормированные, проседает напруга, аж компьютер и микроволновка отказываются работать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    У Вас в ТЗ уже 6 кВт и умный автомат, а скорее всего счетчик с ограничением мощности. Включите реле максимального тока на вводе на 25 А, и мониторте вторую и третью линию. Четвертую - по суточному таймеру. Исполнительный механизм-контактор, для ТТР необходим 5-кратный запас по току - 120 А и хороший охладитель, если пассивный.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ПР200, + трансформаторы тока 4-20 мА (г. Орел, фирма Аист, найдете поиском) + МЭ110-224-1М + трансформатор тока к нему.
    Дерзайте.
    А, можно один транс общий через ПР200 завести, тогда МЭ не нужен

Похожие темы

  1. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 14:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 18:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  4. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •