Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51

Тема: PLC 110-30 v2 & сокеты

  1. #11

    По умолчанию

    задублировалосьь

  2. #12

    По умолчанию

    Дмитрий, спасибо! А для tcp/ip? Сделал по аналогии, пока не работает )

    SysSockBind!!!

    Выключаем плк. Включаем, создаем сокет. Доходим до SysSockBind - она все время возвращает false.
    Делаем программный сброс ПЛК. Запускаем программу, cоздаем сокет, доходим до SysSockBind - она все время возвращает true!

    ЗЫ: похоже, SysSockBind должен возвратить false (0) только нужно несколько раз вызвать.
    Последний раз редактировалось lazy; 17.03.2017 в 12:21.

  3. #13

    По умолчанию

    а он (ответ) вам нужен? вызвали функцию один раз и забыли

  4. #14

    По умолчанию

    Дык не работает, что с ответами, что без ). Можно пример для тср ip? вы же не головоломки продаете, облегчИте жизнь не легкую )

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо! Буду разбираться.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Я уже отдельный параметр завел в настройках сокетов - тип ПЛК, ибо они все разные значения возвращают в SysLibSockets'e )

    А на твоей прошивке RS485 не работает )
    Хотя, контроллер хороший, быстрый )
    АААААААААААААААААААААА! как так-то? у меня работает RS-485, у меня висят два СМИ2 по модбасу тьфу-тьфу работают. =)))))))))))))
    Но вообще треш конечно, я вчера налаживал два изделия, и тут такие новости с прошивками. И уже не первый раз такая тема с сокетами, был у меня уже стресс при переходе с 110-60 =))))

  7. #17

    По умолчанию

    Ребята, Овен, пример сервера на TCP IP, для 110 v2. Вопрос все еще актуален!
    Впрочем, клиента тоже не плохо было бы выложить )

  8. #18

    По умолчанию

    Все снова и снова поднимаю тему сервера TCP IP, для 110 v2. И снова и снова в ответ тишина. )

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Все снова и снова поднимаю тему сервера TCP IP, для 110 v2. И снова и снова в ответ тишина. )
    Я сервер на [M02] не поднимал но TCP-клиент у меня работает отлично. Выложите свой код может удастся помочь...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  10. #20

    По умолчанию

    Прикладываю modbusTCP клиент. оформлен не до конца, делал для себя.
    тестировал на Lectus , PLC110_slave и некоторых других устройствах.

    обращаю внимание Ваше. для стабильной работы сокетов используйте компилятор версии 2.3.8.1
    Вложения Вложения

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  2. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  3. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •