Тема: ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    как получал так и продолжаю получать ?
    Проверил. У ПР200 в слейве как не ставь галочки последовательности передачи, всё одинаково. Наверное так не должно быть? А если должно, то почему эти галочки активные?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.03.2017 в 11:04.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    Вот и я к тому, что так быть не должно и писал уже об этом давно, но все как-то мимо ушей прошло...

  3. #33

    По умолчанию

    Добрый день, сейчас уточню этот вопрос.

    Данные настройки в режиме Slave работают только для описанных в РЭ входов и выходов
    для переменных ОВЛ данный функционал недоступен.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.03.2017 в 12:43.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #34
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Проверил. У ПР200 в слейве как не ставь галочки последовательности передачи, всё одинаково. Наверное так не должно быть? По этому вопросу ухожу в подходящую тему...там напишу подробнее что в этом вопросе взрывает мозги.
    Слейву, ЛЮБОМУ!!! по барабану в каком порядке раскладывать Float по регистрам потому, что в стандарте Modbus нет понятия INT, FLOAT, REAL и проч.
    Modbus оперирует регистрами- мастер читает/пишет один регистр или несколько регистров, а как интерпретировать нолики и единички в этих регистрах это задача не протокола, а ПО верхнего уровня.
    Я же Вам уже картинку показал в 24 посте.
    Захват-1.png
    В мастере ПЛК измените в UMD порядок чтения/записи регистров
    Вместо Trace_Mode сделайте Native в параметре Byte Sequence
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    Аналоговый вход №1 (число с плавающей точкой) float32 0x0B00, 0х0B01
    Аналоговый вход №2 (число с плавающей точкой) float32 0x0B02, 0х0B03
    Аналоговый вход №3 (число с плавающей точкой) float32 0x0B04, 0х0B05
    Аналоговый вход №4 (число с плавающей точкой) float32 0x0B06, 0х0B07

    Я правильно понял, что это работать будет только с этими регистрами ?
    Тогда может быть на вкладке ОЛ это указать, а не вводить людей в заблуждение... Или доделать до ума, чтобы это работало и на сетевые переменные.

    Когда же вы уже перед выкладыванием релиза начнете САМИ его проверять...... ????????????????
    Просто бесит уже. "Необрабатываемое исключение" так вашу за ногу...
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2017 в 13:07.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    работать будет только с этими регистрами ?
    Тогда может быть на вкладке ОЛ это указать, а не вводить людей в заблуждение... Или доделать до ума, чтобы это работало и на сетевые переменные.
    Вот оно чё! Слейву конечно всё равно, но протокол прибора должен описывать последовательность укладки сетевой переменной если она неуправляема. А то приходится со стороны мастера подбирать эту последовательность, и не всегда это тоже поддерживается. Это может ПЛК или ПР200. А если мастер ИП320? Там нет такой настройки. И непонятно главное: это ошибка или так и задумано? Если у них протокол не может отличить float от просто двух регистров, то зачем указываем тип сетевой переменной при назначении адреса?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.03.2017 в 14:15.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Аналоговый вход №1 (число с плавающей точкой) float32 0x0B00, 0х0B01
    Аналоговый вход №2 (число с плавающей точкой) float32 0x0B02, 0х0B03
    Аналоговый вход №3 (число с плавающей точкой) float32 0x0B04, 0х0B05
    Аналоговый вход №4 (число с плавающей точкой) float32 0x0B06, 0х0B07

    Я правильно понял, что это работать будет только с этими регистрами ?
    Тогда может быть на вкладке ОЛ это указать, а не вводить людей в заблуждение... Или доделать до ума, чтобы это работало и на сетевые переменные.

    Когда же вы уже перед выкладыванием релиза начнете САМИ его проверять...... ????????????????
    Просто бесит уже. "Необрабатываемое исключение" так вашу за ногу...
    Да, МБ слейв в ПР работает с массивом регистров (или битов) про то что два соседних регистра - это переменная float, которую нужно перевернуть, модуль не знает это могут быть просто два соседних регистра, по поводу указать это в OL, пометил.

    Тестирование и так проводится, но выявить все ситуации которые могут возникнуть у всех пользователей, наверное нет возможности.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    А зайти в настройки Прибор - Настройки прибора и отхватить ошибку уже не в состоянии на собственном компе ?
    Я уже не говорю, что должны устанавливать тестовые программы на живой ПР перед тем, как выкладывать релизы...
    А то у народа и русский слетает и многое другое.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А зайти в настройки Прибор - Настройки прибора и отхватить ошибку уже не в состоянии на собственном компе ?
    Я уже не говорю, что должны устанавливать тестовые программы на живой ПР перед тем, как выкладывать релизы...
    А то у народа и русский слетает и многое другое.
    На живых ПРах и происходит тестирование, опишите подробнее что у Вас происходит, проявляется это постоянно или носит спонтанный характер.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    Постоянно на версии 105 при входе в Параметры прибора до возврата на версию 101. Ставить еще раз нет желания.
    Ошибка так же проявилась при открытии совершенно пустого проекта - новое открытие ОЛ.

    По этому и написал, что с таким откровенным багом нельзя выкладывать релизы. Перед тем, как выкладывать, необходимо по всем меню пройтись, загрузить различные программы в разные версии ПР, чтобы даже намека на появление ошибки не было. (я не говорю о специфически появляющихся только когда определенные FB в программу поставишь)...

    Windows 8.1

    И еще вопрос - КОГДА вылечите установку значений по умолчанию для сетевых переменных ?
    А то как сломали при переходе на 200-ку так и остается сломанным.

    Отключил ПР, запускаю, обновляюсь, новый проект - ПР200 - Получите и распишитесь...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2017 в 15:39.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  2. ИП320+ПР200 примеры
    от AAA1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  3. RETAIN переменные и панель ИП320
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 14:23
  4. Переменные в ИП320
    от gvr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •