Уважаемый Netmas, задача ОРС-сервера обеспечить связь между оборудованием, работающим с различными протоколами. В Вашем случае это связь устройства на протоколе ОВЕН и SCADA, которая не работает с этим протоколом, но умеет принимать данные их ОРС. Выше Р.Александр дал прекрасный совет - разложить битовую маску в SCADA. Попробуйте прислушаться к совету коллеги, потому как Ваш вариант работы с модулем не продвинул решение задачи за 4 дня ни на миллиметр.
Уважаемый Сергей Лысов! Дело то двигается! Уж извините мне тоже не сразу возможно взять и всё мигом настроить в сети которая уже работает втехнологическом процессе управляя и газовой печью и участками с контроллерами и т.д. ,поэтому хочу сказать что с Р.Александром движемся в правильном направлении, а то что вы пишите про битовую маску,поверьте это я тоже знаю как сделать в мастере скада и про 32 битовую аналогового сигнала... тут на форуме уж не поленился и почитал и ручками поработал, то что подключилось у меня по опс серверу ,моя скада не разбивает на битовую маску и поэтому я ищу совместно с Уважаемыми форумчанами решение как сделать с помощью опс сервера или др. способами! Александру хочу сказать что скачал опс сервер ,огромное спасибо за помощь , проверю этот сервер и отпишусь!
Если в режиме работы по протоколу Овен в обсуждаемом ОРС сервере создать узел, затем щелкнуть по нему ПКМ и, не выбирая из библиотеки, создать "устройство", потом щелкнуть ПКМ по "устройству", можно создать тег или группу тегов.
А уже потом с этими тегами можно разбираться, задав их параметры в правой половине экрана. Берите название нужного вам параметра по протоколу Овен (по моему, это будет r.Cn), присвойте им нужные атрибуты и адрес, присвоив индекс согласно номера выхода (к примеру, r.Cn:0 для первого выхода, или r.Cn:3 для четвертого), возможно, таким образом получится то, что вам нужно - ввод в Скаду данных непосредственно из ОРС сервера.
К сожалению, сам я проверить, что из этого получится, пока не могу - у меня дома нет нужных блоков.
Попробую завтра на работе.
Только, желательно, берите самый последний ОРС сервер с сайта Овен.
Так куча OPC серверов поддерживают выделение битов из регистра.
Ему нужен ОРС по протоколу Овен, а в них нет работы с битами. Там заложены шаблоны приборов.
Если в ОПС сервере не будет побитовых выходов, вот вариант решения задачи от SimpLight http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=421&page=22