Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД

    Добрый день. Нужна ваша помощь. Совершенно не в теме промышленной автоматизации, но, к своему сожалению, вынужден в кратчайший срок разобраться.

    На предприятии имеются дозаторы жидкостных компонентов малоизвестной конторы РОСАТ (rosat.ru). Контора поддержку своего оборудования прекратила. У нашего руководства возникло желание визуализировать процесс дозировки на рабочих станциях ответственных лиц. При этом задача состоит в следующем: съем данных без нарушения работы контроллера Росата. (шкаф автоматики, контроллер с возможностью выбора рецептуры, пневмоклапана)

    Съем с контроллера РОСАТа на данный момент невозможен. Единственный способ который я вижу - съем данных напрямую с балансировочной коробки тензодатчиков.

    Вопрос состоит в следующем. Могу ли я как-то распараллелить выходной сигнал с балансировочной коробки с заводом его одновременно на модуль ввода-вывода МВ110-1ТД и весовой контроллер РОСАТ. Будет ли это как-то работать без конфликтов оборудования друг с другом?

    Если нет, то какие варианты можно предложить в моём случае?

    UPD схемы + пара фото интересующих участков
    http://rgho.st/6cQTSGxvz
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20160204_105539.jpg 
Просмотров:	325 
Размер:	1.72 Мб 
ID:	30634
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20160204_105826_proc.jpg 
Просмотров:	248 
Размер:	222.3 Кб 
ID:	30635
    Последний раз редактировалось tilur; 17.04.2017 в 13:36. Причина: добавлены схемы

Похожие темы

  1. ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    от susanin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2024, 00:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49
  5. Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД
    от sv_elis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •