    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо, думал там чего нового придумали.
    Давно есть новое. Например, дополнительно ставится термореле (сильфонного типа), которое при неуправляемом, допустим, нагреве включает независимый расцепитель. Расцепитель, в свою очередь, отключает автомат, питающий "силу" нагрева, после чего требуется вмешательство человека...

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Давно есть новое.
    Оригинальное выражение!!!
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Оригинальное выражение!!!
    А то скучновато как-то...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Расскажите о способе включения этого пускателя. Понимаю так, что контакты катушки нужно подключить: А1 к фазе, а А2 к нулю?
    Нет. Нулевой защитой называется обычное подключение пускателя с кнопками пуск и стоп. Смысл её - исключение автозапуска оборудования после подачи напряжения.
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Давно есть новое. Например, дополнительно ставится термореле (сильфонного типа), которое при неуправляемом, допустим, нагреве включает независимый расцепитель. Расцепитель, в свою очередь, отключает автомат, питающий "силу" нагрева, после чего требуется вмешательство человека...
    ССылочку на это реле дайте. Может пригодиться.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Как вариант. Иногда это называют "капиллярный термостат"...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 22.04.2017 в 16:46.

  6. #16

    По умолчанию

    Жуть какая! Может, обойтись этим
    http://yourmicrowell.ru/termopredoxranitel/
    ?

  7. #17
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Можно и этим, конечно же. Но практика показала, что эти детальки "одноразовые". Я (и не только я) их обычно удаляю/замыкаю после первого срабатывания...

  8. #18

    По умолчанию

    Ну не знаю, смотря кто произвел, видимо, и в каком ларьке купить. Стоят, например, на теплообменниках настенных котлов Термона для защиты от перегрева, бывает, срабатывют частенько из-за неполадок в гидравлике, и ничего, ни разу сами из строя не выходили. Меняли как-то - водой залили, и просто клеммы отгнили.
    Весь секрет в том, что там, где вы их коротили, они стояли в цепи нагревателя, коммутировали большой ток. В слаботочных цепях им ничего не будет.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Весь секрет в том, что...
    Не только секрет, но и проблема - часто их ставят именно в силовых цепях для прямого отключения нагревателя...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  3. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:52
  4. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •