Тема: Глюк входов ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Глюк входов ПЛК110

    Добрый день! прежде чем звонить в тех. поддержку хочу проверить - может я что то делаю не так, но вот что происходит:
    Есть ПЛК110-24.30.K-L, Питание моей системы 12В. При подаче логической "1" на DI3 и DI4 мигает индикация на самом ПЛК, а в проекте CoDeSyS значение указанных входов в режиме онлайн всегда FALSE. такая ситуация происходит исключительно с указанными входами (DI3 и DI4) на всех остальных все работает хорошо. В чем может быть причина данного "глюка"? ПЛК покупался в феврале месяце, входа до этого ни как не эксплуатировались. Глюк проявился при первом запуске. На других входах - та же нагрузка и работает нормально.
    Заранее спасибо за ответ!

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ на плк110 написано:

    Напряжение «логической единицы», В - 15…27

    С чего ты взял что на вход можно подавать 12В ?

    Попробуй поднять напряжение до номинальных 24В и сообщи результат.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 08:53.

  3. #3

    По умолчанию

    я читал РЭ и проверял работу всех входов на 12В и 24, такая проблема только в указанных входах (DI3 и DI4), все остальные нормально работают при 12 и 24В

Похожие темы

  1. Питание выходов и входов ПЛК110
    от bestbat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 11:35
  2. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 22:50
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •