Добрый день.
В связке с ПЛК160 работает МУ110-6У. К 4-м аналоговым выходам ПКЛ160 и 3-х выходамМУ110-6У подключены одинаковые приводы вентиляционных заслонок. Приводы, подключенные к МУ110-6У периодически сгорают - за 3 года поменял 6 штук, у приводов, подключенных к ПЛК160 проблем нет. Никак не мог найти причину такого поведения приводов. И тут случайно заметил глюк МУ110-6У - напряжение непрерывно меняется в промежутке 1-5В, приводы соответственно непрерывно крутятся. Перегрузил МУ110-6У глюк пропал. Подозреваю, что все приводы горели из-за такого периодического глюка. В ремонт везти бесполезно, т.к. сейчас все работает. Можно с этим можно сделать?