Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблемы с архивацией и подключением к ПК МСД 200

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с архивацией и подключением к ПК МСД 200

    В начале года купили прибор и флешку на 8гб комплектом у вас.
    Сейчас к МСД-200 подключено 6 приборов трм-101(ир и тр) по RS-485. Показания снимаются, но вот архив пишет через раз. Прибор настроил 26 апреля. За 26,27,28 архив полный от и до. 29 и 30 апреля прибор не записал ничего. 1 мая началась запись с 00.00. Сегодня проверил архив от 1го мая. На компьютере после синхронизации (стационарном) в архиве запись с 00.00 до 7.40 пропуск и заново запись пошла с 17 часов и до 23.59. При синхронизации с ноутбуком показывает период с 9.46 и до 23.59 в том же архиве от 1го мая.
    При подключении к пк мсд-200 после минут 5-10 пропадает связь, не проходит синхронизация через командную строку и в конфигураторе не видно прибора.
    Конфигуратор 1.0.87 драйвер от него же.
    Помогите пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar МСД.rar (868.3 Кб, Просмотров: 119)

  2. #2

    По умолчанию

    В общем поменял прошивку на последнюю с сайта, проблема исчезла. Com порт через usb так и отваливается (по rs232, поменял шнуры и подцепил к другому пк все до звезды) , пришлось кидать конвертер для 485-usb. Программа построения графиков глючит до безумия на работе (можно пол часа один график печатать) при открытии 2х архивов по 24 часа на 6 переменных. Дома конечно на fx 8350 конечно пидалей нет, но оптимизация или принцип действия не очень. Шрифты не меняются в отчете, тупо распечатываешь растровую картинку на которой нихрена не видно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Aiagami Если не затруднит вышлите файл регистрации МСД200 (для анализа) на мой почтовый адрес - mnkimlg4853@yandex.ru.
    С уважением

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Всё делал с ноутбука. Порт отваливался. Случайно ноут выдернул из розетки и о..., чудо! Всё заработало !!! Ноут на батарейке - и порт не отваливается !
    Знакомый сказал, что надо использовать провод USB с ферритовыми фильтрами на обоих концах и всё будет работать с подключенным блоком питания. Ещё он сказал, что эти фильтры, бывает, продают отдельно. Они защёлкиваются. Называются "орешки". Найду, проверю, отпишусь.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 22.05.2018 в 20:17.

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем ,купил МСД-200 2 года назад .Проблему с пропажей связи решил через АС-4.Но программа для построения графиков глючит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий312 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем ,купил МСД-200 2 года назад .Проблему с пропажей связи решил через АС-4.Но программа для построения графиков глючит.
    Проверьте версию прошивки МСД. Должна быть 1.51. Если более ранняя, то перепрошейте. Ссылка на прошивку http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    Так же должна быть установлена последняя версия программы "График МСД200"

Похожие темы

  1. проблемы с подключением ПЛК к ПК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:34
  2. МУ110-16Р проблемы с подключением
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:48
  3. ИП 320 проблемы с подключением
    от mikhael_b в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:19
  4. Проблемы с подключением МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:02
  5. Проблемы с подключением МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •