Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47

Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле

  1. #21

    По умолчанию

    Что за стрелочный вольтметр?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитирую самого себя: "Простым стрелочным вольтметром я назвал, например, вот этот экземпляр - http://www.220-volt.ru/catalog-322329/. "

  3. #23

    По умолчанию

    Вполне вероятно, прибор электромагнитной системы, такие приборы измерют среднекватратичное значение тока, напряжения независимо от формы сигнала. Обычный тестер, и, видимо, модуль измеряют правильно только синус. Поэтому и врут одинаково.

  4. #24

    По умолчанию

    Если стрелочный вольтметр является прибором электромагнитной системы, то надо ориентироваться на его показания.

    Недостатки стрелочных приборов электромагнитной системы:
    1) неравномерность шкалы;
    2) низкая чувствительность в начале шкалы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.06.2017 в 12:17.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Вольд, на графике, может плохо, но все же видно, что в середине диапазона управляющего сигнала на ТТР, т.е. при 12 мА, мультиметр и модуль МЭ дают примерно 110 В (чуть больше), а вот стрелочный вольтметр показывает 150 В.
    Получается, что врет стрелочный.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вольд, на графике, может плохо, но все же видно, что в середине диапазона управляющего сигнала на ТТР, т.е. при 12 мА, мультиметр и модуль МЭ дают примерно 110 В (чуть больше), а вот стрелочный вольтметр показывает 150 В.
    Получается, что врет стрелочный.
    Стрелочный - это китайский прибор, какой он на самом деле системы и что они там наградуировали не известно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.06.2017 в 14:25.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Все же мы управляем меняя именно напряжение
    Откуда это следует?
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вольд, на графике, может плохо, но все же видно, что в середине диапазона управляющего сигнала на ТТР, т.е. при 12 мА, мультиметр и модуль МЭ дают примерно 110 В (чуть больше), а вот стрелочный вольтметр показывает 150 В.
    Получается, что врет стрелочный.
    Здесь же не госдума, чтобы принимать решения большинством голосов?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Откуда это следует?
    Реле у нас напряжения. Разве нет?

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Здесь же не госдума, чтобы принимать решения большинством голосов?
    Тут главное, что мы задаем выдать половину от 220 В и двое показывают половину, а один отщепенец.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Показывать будет 220В даже если вы не откроете ТТР. У них есть ток утечки. Перед ТТР еще желательно ставить контактор для полного отключения нагрузки
    Ну, это если из нагрузки - один вольтметр ))

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Реле у нас напряжения. Разве нет?



    Тут главное, что мы задаем выдать половину от 220 В и двое показывают половину, а один отщепенец.
    Это вообще не реле, это симисторный фазоимпульсный регулятор.
    Задаёте вы половину от 4-20, это 12 мА. Какая связь с 220?
    Вы можете нарисовать себе половинку периода синусоиды, и отрезать от неё ломтики вертикальным срезом? Теперь найдите зависимость между площадью получившегося обрезка и длиной. Площадь - это и есть действующее напряжение. Какая у вас получилась зависимость? Линейная?
    Линейная она бы была в одном случае - если вместо синусоиды был бы меандр.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 13:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •