Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может кто не смотрел технические характеристики ТТР, вот лично я не нашёл там строчки, где сказано, что зависимость выходного напряжения и входного тока линейна
    Значит сравнения экспериментальных и расчетных значений подтвердят, что зависимость не линейная.

  2. #42

    По умолчанию

    В лучшем случае линейно будет зависеть от входного тока угол открывания симистора. Это открывает широчайшие возможности укрепить знания матанализа у студентов. Но никоим образом не позволит наглядно индицировать зависимость мощности нагревателя от входного сигнала.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Господа! Если стрелочный показывает действующее напряжение и показывает его правильно, то что же тогда показывают цифровые?

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Господа! Если стрелочный показывает действующее напряжение и показывает его правильно, то что же тогда показывают цифровые?
    Цифровой цифровому рознь. Кошерны те, на которых есть надпись True RMS.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Господа! Если стрелочный показывает действующее напряжение и показывает его правильно, то что же тогда показывают цифровые?
    Да всё, что угодно, хоть погоду на Марсе! (если только это не True RMS с широкой полосой)

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Господа! Если стрелочный показывает действующее напряжение и показывает его правильно, то что же тогда показывают цифровые?
    Здесь ответ на ваш вопрос: http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3149

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.

    Собираемся использовать твердотельное реле HD-1025.LA для управления небольшим нагревателем.
    Насколько я понимаю, данный тип реле изменяет мощность подаваемую на нагреватель за счет отсекания полупериодов переменного тока. Чем меньше управляющее воздействие, тем меньше полупериодов переменного тока пройдет на нагреватель.
    1. А что будет показывать простой стрелочный вольтметр установленный на выходе ТР? Не будет ли стрелка вольтметра колыхаться, особенно при малых мощностях?
    2. А что будет показывать однофазный вольтметр МЭ110-224.1Н?
    А что мешает воспользоваться высокоомным цифровым?

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 13:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •