Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Опрос электросчетчика энергомера CE301

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день! ПЛК в бесконечном цикле пытается считать журнал фиксации вскрытия электронной пломбы счетчика (протокол обмена счетчика и ПЛК приложил). Как можно разрешить эту ситуацию?
    Вложения Вложения

  2. #12
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день, во вложении архив библиотеки для опроса вашего счетчика, немного его изменили, попробуйте подменить этот файл в каталоге (по умолчанию) C:\Program Files\OWEN\TML\Bin
    и опросите заново.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Не помогло
    Вложения Вложения

  4. #14
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    пришлите, пожалуйста, Лог опроса из папки вашего текущего проекта (каталог /Dispater/...log )

  5. #15

    По умолчанию

    Вот целиком проект
    Вложения Вложения

  6. #16
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    1) в конфигурации ПЛК, у протокола "Архив УСПД" нет модуля УСО, нужно его добавить и все каналы.
    2) В проекте отсутствует база данных АСКУЭ, откройте модуль история и добавьте базу данных, убедитесь что путь расположения данной базы будет из папки base вашего проекта.
    3) В модуле "Справочники" не заполнена информация по точке учета -нужно заполнить.
    а логов нету потому что опроса не было.

  7. #17

    По умолчанию

    Замечания исправил. При опросе счетчика из Enlogic все циклится на чтении журнала фиксации вскрытия электронной пломбы. Опроса из Энергоанализа не происходит, вероятно из за ошибки при Автодобавлении ТУ, о которой говорил ранее.
    Вложения Вложения

  8. #18
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    хорошо, но не нужно автоматически добавлять счетчик, Энергомеру нужно добавлять в ручном режиме, в модуле справочники нужно в ручном режиме добавить точку учета и так же как вы описали ее в модуле Контроллеры (серийный номер, заводской и тд) и привязать точку учета к "Объекту" - которым является ПЛК.
    у Вас проект не большой, может быть проще будет заново добавить все эелементы в справочниках и потом перенести их в энергоанализ.

  9. #19

    По умолчанию

    Сделал проект точно как вы описывали на форуме в теме "Получасовые профили мощности", но опять же не очень результативно.
    Вложения Вложения

  10. #20
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    У вас был указан путь к базе с диска "н" а в папке проекта не было базы АСКУЭ, - подправил Вам все. заново добавил в ручном режим точку учета в модуле справочники, запустил сервер сбора данных, точка учета была опрошена, но из за того что в ПЛК отсутсвует карты памяти, вытянул из ПЛК только текущие показания счетчика. в конфигурации, в модуле "контроллеры"добавил SD-info - блок показывающий текущее состояние SD карты (наличие, объем и тд), так же из за того что нет SD карты не работает протокол "Архив УСПД", как только вставите карту и перезагрузите ПЛК, все должно начать архивироваться. В настройках Архива УСПД задается глубина хранения и вычитывания архивов, если у Вас там стоит глубина вычитывания 120 дней, значит профиля начнут собираться с того дня, что был 120 дней назад, и до сего момента, - на это потребуется время, всегда по разному, от 1 часа до суток.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 17:34
  3. Ekon134 и счетчик энергомера
    от sergeys в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 12:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 09:30
  5. ОПРОС
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •