Здравствуйте. Отваливается модуль МВ 110-24.8АС работающий по пробоколу Модбас в Codesys 3.5 SP7 Patch 4.
Подробное описание системы и проблемы.
Действующая система реализована на следующем оборудовании компании ОВЕН:
СПК-107, СПК-107110-8А, МУ110-8И, МУ110-6У, МВ110-16ДН, МУ110-16Р 17го года выпуска.
Программирование и визуализация выполняются в Codesys 3.5 SP7 Patch 4.
Потребовалось подключить модуль МВ 110-24.8АС. Подключили модуль, в конфигураторе задали необходимые настройки. Добавили модуль в Codesys.
После запуска проекта данный модуль стал отваливаться по протоколу Модбас при открытии страниц кода и визуализации (работал несколько секунд).
Сброс питания оборудованию с перезапуском среды программирования помог, но опять же на несколько секунд.
Так же не смогли сбросить настройки модуля на заводские (инструкцию брали из стр 22 руководства по эксплуатации к данному модулю).
зы RS связь выполнена витой парой длиной не более 1 метра, контакт хороший.
Звонок в тех поддержку толком не дал результата. Посоветовали использовать SP5 для Codesys, а это значит и другие библиотеки, таргет файлы и тд. Собственно не вариант. Да и не логично, 6 модулей настроены и работают, а вот 7ой ни как не хочет...