Аналогично соорудил датчик влажности грунта. Выход датчика 0-1 VDC. На экране конфигуратора обрыв датчика. Подбросил датчик температуры 100М, изменил вход в конфигураторе - все отлично работает. Значит вход исправен. Меряю напряжение на входе МВ110-224.8А и вижу 0,6 VDC и импульсные скачки напряжения около 3 вольт. Для чистоты эксперимента беру батарейку пальчиковую 1,5 в. переменный резистор как делитель напряжения и подаю на вход 0,5 в с этой приспособы. Опять обрыв датчика и скачки напряжения (вижу на осцилографе). Вспоминаю, что есть прибор МВ110-8АС. подключаю его, вход устанавливаю 0-10В и вижу что приспособа с батарейкой прекрасно работает. Подключаю датчик влажности и опять все прекрасно работает. К сожалению, датчик влажности соорудил с выходом 0-1 В. Теперь переделываю на выход 0-10В. Что самое интересное - МВ110-224.8А в старом корпусе с сигналом 0-1В прекрасно работают.