    По умолчанию

    Какие сопротивления используются? Подбери соответствующее отношение.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Аналогично соорудил датчик влажности грунта. Выход датчика 0-1 VDC. На экране конфигуратора обрыв датчика. Подбросил датчик температуры 100М, изменил вход в конфигураторе - все отлично работает. Значит вход исправен. Меряю напряжение на входе МВ110-224.8А и вижу 0,6 VDC и импульсные скачки напряжения около 3 вольт. Для чистоты эксперимента беру батарейку пальчиковую 1,5 в. переменный резистор как делитель напряжения и подаю на вход 0,5 в с этой приспособы. Опять обрыв датчика и скачки напряжения (вижу на осцилографе). Вспоминаю, что есть прибор МВ110-8АС. подключаю его, вход устанавливаю 0-10В и вижу что приспособа с батарейкой прекрасно работает. Подключаю датчик влажности и опять все прекрасно работает. К сожалению, датчик влажности соорудил с выходом 0-1 В. Теперь переделываю на выход 0-10В. Что самое интересное - МВ110-224.8А в старом корпусе с сигналом 0-1В прекрасно работают.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •