    Уважаемые форумчане, требуется помощь в решении проблемы.

    После обновления OL до версии 1.9.111.10295 и, соответственно, обновления прошивки во всех, имеющихся в наличии ПР200 (как 24В, так и 220В) невозможно провести юстировку аналоговых входов указанных устройств.

    Выглядит это следующим образом:

    1. После включения режима юстировки появляется стандартное окно:

    1.png

    2. Выбираем "Аналоговые входы". Появляется окно:

    2.png

    3. Жмем "Далее" и получаем вот такое сообщение:

    3.png

    4. После нажатия "ОК" процесс юстировки прекращается.

    5. После повторного запуска юстировки сообщение (см. пункт 3) уже не появляется, а появляется окно:

    4.png

    Отмечу, что перемычки во всех ПР200 установлены в нужное положение (4-20 мА).

    6. Жмем "Далее". Появляется окно:

    5.png

    7. Подаем на аналоговый вход 5 мА от генератора Овен РЗУ-420 и жмем "Далее". После 5 секунд измерений получаем сообщение:

    6.png

    8. После нажатия "ОК" процесс прекращается.

    В результате в одном из ПР200 при подаче на 1-й и 2-й аналоговые входы сигнала 4 мА от датчиков давления ПД100 вместо нулевых значений получаем -0,3 и -0,2 бар соответственно. Хоть бери и программно добавляй к измеренным значениям 0,3 и 0,2.
    На других ПР200 хоть значения нулевые (но юстировка и на них не работает).

    Подозреваю, что проблема либо в в самой OL, либо в обновленной прошивке прибора.

    Как можно выйти из создавшейся ситуации (оборудование надо отправлять заказчику, а лишнего ПР200 "с нулевыми показаниями" нет, все используются)?
    Последний раз редактировалось Borserg; 06.06.2017 в 05:21.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Отвечаю сам себе

    В OL 1.8.107.9617 юстировка работает на ПР200 с обновленной прошивкой. Так что причина - именно в OL 1.9!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Отвечаю сам себе

    В OL 1.8.107.9617 юстировка работает на ПР200 с обновленной прошивкой. Так что причина - именно в OL 1.9!
    Спасибо, будем искать проблему.
    программер

  4. #4
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    Есть результаты в поиске и устранении причин возникновения проблемы?
    Согласитесь, что она является достаточно критической.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Есть результаты в поиске и устранении причин возникновения проблемы?
    Согласитесь, что она является достаточно критической.
    Добрый день, если я правильно понял, причину нашли, должно выйти обновление.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, если я правильно понял, причину нашли, должно выйти обновление.
    Так вышло обновление или нет?

    Вопрос по аналоговым выходам по напряжению в ПР200.
    Почему убрали(не внесли) из(в) РЭ методику их юстировки?
    Сталкиваюсь постоянно с неотюстированными аналоговыми выходами по напряжению!

  7. #7

    По умолчанию

    "После обновления OL до версии 1.9.111.10295 " так последняя версия 1.9.137.11.503. Или я ошибаюсь

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Так вышло обновление или нет?

    Вопрос по аналоговым выходам по напряжению в ПР200.
    Почему убрали(не внесли) из(в) РЭ методику их юстировки?
    Сталкиваюсь постоянно с неотюстированными аналоговыми выходами по напряжению!
    Добрый день, сейчас запустил OL 1.9.137.11503, для выходных каналов есть и ток и напряжение, проверяйте, если будут вопросы пишите в тему.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    "После обновления OL до версии 1.9.111.10295 " так последняя версия 1.9.137.11.503. Или я ошибаюсь
    На сейчас, да.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    У меня есть ПР200 и РЗУ-420, нужно сделать юстировку AI (4-20мА). Во время юстировки прога просит подать 0мА, ср значение и 20мА. Я так понимаю эти значения должны подаваться на вход постоянно в течение какого-то времени. РЗУ-420 генерит в диапазоне и довольно быстро. Вопрос: Можно ли сделать юстировку с помощью РЗУ-420 и как?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •