Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
HT-xx44.ZD3
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения
3…32 VDC
Входное сопротивление
900 Ом

ТРМ1
Т Выход для управления
внешним твердотельным реле
Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток
не более 25 мА

Итого получается 6В/0,9 кОм=6,7 мА.
У ТТР входное сопротивление не линейно зависит от приложенного напряжения.