Спасибо! Заработало. Как обычно забыл про преобразование типов.
Буду разбираться дальше.
Спасибо! Заработало. Как обычно забыл про преобразование типов.
Буду разбираться дальше.
Имеются три ПЛК 100 , расположены на удалённом расстоянии, связаны между собой через промышленные не управляемые коммутаторы NIS-3500-2206GE, коммутаторы через оптоволокно. Обмен данных производится ПЛК через протокол UDP. Проблема в том что ПЛК не видит изменения глобальных переменных, когда подключены к отдельным коммутатором. PING проходит, программировать и заливать проект удаленно получается! Прошу помочь данной проблемой.
настраивайте коммутаторы. ping и заливка проекта к вашему обмену (порты, протоколы) не имеет никакого отношения, кроме показания, что все шнуры воткнуты правильно и работает маршрутизация.
Удаленное расстояние - это одна локальная сеть или разбросана через разных провайдеров ?
Интернет говорит что данный коммутатор управляемый....
Последний раз редактировалось melky; 27.08.2017 в 17:43.