Тема: Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP

  1. #1

    По умолчанию Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP

    Добрый день, коллеги!
    Панель СП307-Р. Проблема при работе с элементом "Таблица тревог".
    Если в конфигурации таблицы тревог присутствуют как внутренние регистры так и биты MODBUS TCP.
    Конфигурация:
    01.png 02.png 03.png

    При первичном запуске панели оператора элемент "Таблица тревог" воспринимает изменения внутренних регистров и отображает тревогу.
    При наличии связи также все корректно работает.
    Но при отсутствии связи по MODBUS TCP элемент "Таблица тревог" не воспринимает изменения внутренних регистров!!!

    Это действительно так или есть ограничения при работе с элементом "Таблица тревог"?
    Последний раз редактировалось LagutinStas; 06.07.2017 в 17:32.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    При потери связи со слэйв-устройством панель переходит в режим отображения окна "Потеря связи", и в это время все остальные операции производятся с существенной задержкой. Если есть возможность - можно сделать панель слэйвом - это решит проблему.

  3. #3

    По умолчанию

    Да действительно задержки при потери связи существуют. В принципе в данном проекте это не так принципиально, т.к. панель связывается только с одним ПЛК. И при потери связи с ним панель вообще теряет всякий смысл (индикации нет управление также отсутствует). Главное, что при этом не возникает сигнализации в таблице тревог об отсутствии связи!!!
    Важно, что бы данное сообщение появлялось!

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LagutinStas Посмотреть сообщение
    Да действительно задержки при потери связи существуют. В принципе в данном проекте это не так принципиально, т.к. панель связывается только с одним ПЛК. И при потери связи с ним панель вообще теряет всякий смысл (индикации нет управление также отсутствует). Главное, что при этом не возникает сигнализации в таблице тревог об отсутствии связи!!!
    Важно, что бы данное сообщение появлялось!
    Да, справедливо. Эта ситуация будет исправлена в следующей версии конфигуратора.

  5. #5

    По умолчанию

    А проект необходимо реализовать в текущей версии.
    Напрашивается решение читать данные из MODBUS TCP с помощью скрипта (команда "Reads", чтение только регистров 3х и 4х).
    Полученные данные раскладывать во внутренние регистры панели оператора и их отображать и сигнализировать в таблице тревог.
    В этом же скрипте по возврату функции "Reads" формировать бит обрыва связи и биты качества аналоговых сигналов.
    Команды с панели записывать напрямую во внешние регистры MODBUS TCP.
    Такое решение возможно? И не будет ли скрипт чтения данных мешать записи команд с элементов "Функциональная кнопка"?
    Последний раз редактировалось LagutinStas; 10.07.2017 в 13:45.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LagutinStas Посмотреть сообщение
    А проект необходимо реализовать в текущей версии.
    Напрашивается решение читать данные из MODBUS TCP с помощью скрипта (команда "Reads", чтение только регистров 3х и 4х).
    Полученные данные раскладывать во внутренние регистры панели оператора и их отображать и сигнализировать в таблице тревог.
    В этом же скрипте по возврату функции "Reads" формировать бит обрыва связи и биты качества аналоговых сигналов.
    Команды с панели записывать напрямую во внешние регистры MODBUS TCP.
    Такое решение возможно? И не будет ли скрипт чтения данных мешать записи команд с элементов "Функциональная кнопка"?
    Скрипт не поможет в данной ситуации. Есть ли возможность использовать панель как TCP Slave?
    Если нет, то напишите на support@owen.ru - наши специалисты помогут вам решить проблему.

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 12:52
  2. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  3. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  4. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  5. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •