Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ 32 + КТСПн PT100

  1. #1

    Question ТРМ 32 + КТСПн PT100

    Будьте любезны, подскажите схему подключения или еще лучше нарисуйте датчиков температуры КТСПн Pt100(4 проводные) к ТРМ 32, использую 3 датчика, система отопления(погодное регулирование), датчик на подающем, обратном тр-де и датчик нар.возд. перепробовал много вариантов. Либо температура не корректная(завышена в десятки раз), либо черточки, пару раз на подаче появлялась корректная темп-ра, но через пару сек исчезла. Возможно причина в датчиках?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_sh7__2100.pdf
    Вот здесь на 53 стр. схема подключения. Промерьте тестером (на отключенном датчике) сопротивление между выводами датчика. Сам датчик должен быть чуть больше 100 Ом. 100 это при нуле градусов.
    Ещё одна клемма с другой должна давать почти короткое. Это выход датчика и компенсационный вывод с одной стороны. Аналогично должно быть с другой стороны. Сам датчик 100 Ом подключаете между клеммами 33 и 35. Провод дающий КЗ со стороны вывода, подцепленного к 33 клемме, подцепляете к 34 клемме. Оставшийся 4 вывод датчика никуда не цепляете, в данном ТРМ он не используется. Если у Вас корпус другой, смотрите следующую страницу 54.
    И проверьте - правильно ли установлен тип датчика в настройках.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите модель трёх позиционного клапана для управления отоплением.

  4. #4

    По умолчанию

    Вам клапан, или элекропривод? Мы обычно применяем ESBE. А для клапана надо знать dу, присоединение и т.п технические подробности.

  5. #5

    По умолчанию

    Стоит у нас в котельной трм32 щ7. Трм запрограммирован, датчики подключены, но нет самого привода. Какой привод нужен в этом случае?

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ32 работает только с приводами трехпозиционного управления.
    Но для начала нужно узнать какой у вас клапан установлен (маркировка)?
    Если вам нужен привод в сборе с клапаном, тогда как уже заметили нужно как минимум Ду и пропускную способность.

Похожие темы

  1. дтс 3005 PT100
    от CRW в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 17:07
  2. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:51
  3. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 13:54
  4. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 11:59
  5. Где купить преобразователь Pt100 на 4-20 mA
    от YuriySt54 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 22:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения